Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.01.2021, 16:54   #1
fobos
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 25
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH4 modbus-TCP: что я делаю не так?

Хочу, к примеру, прочитать по modbus уставки температуры и влажности. Подсоединяю их к выходам на поляне. Они,ессно, появляются в списке "Переменные MODBUS": у первой адрес 40960, у второй 40962.
Заливаю проект (связь с контроллером по Ethernet) и при попытке прочитать эти регистры по modbus-TCP программа (я обычно использую ModbusLook Light v.1.5.0) ругается на отсутствие связи с контроллером (индикатор коннекта периодически загорается, видимо все-таки чувствует наличие устройства, но не может прочитать). Проверял также программой CAS modbus scanner - то же самое.
При этом, повторюсь, проект заливается по ethernet, адрес пингуется на ура. В чем трабл?
Изображения
Тип файла: jpg img1.jpg (201.8 Кбайт, 75 просмотров)
Тип файла: jpg img2.jpg (318.0 Кбайт, 79 просмотров)
fobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2021, 17:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 modbus-TCP: что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от fobos Посмотреть сообщение
Хочу, к примеру, прочитать по modbus уставки температуры и влажности. Подсоединяю их к выходам на поляне. Они,ессно, появляются в списке "Переменные MODBUS": у первой адрес 40960, у второй 40962.
Шаг 6, врезка под плюсиком. Адреса вы неправильно задаёте в своих прогах.

А почему "Нет связи"? Мож проги кривущие, которые внятно показать ошибку не могут. Тип ещё не выбран в радиобатоне - хз что она там посылает по факту. Отладка в лоджике работает с этим контроллером?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Ilya J., 29.01.2021 в 18:12
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2021, 17:53   #3
fobos
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 25
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 modbus-TCP: что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Шаг 6, врезка под плюсиком. Адреса вы неправильно задаёте в своих прогах.
Поясните, не понял.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А почему "Нет связи"? Мож проги кривущие, которые внятно показать ошибку не могут. Тип ещё не выбран в радиобатоне - хз что она там посылает по факту. Отладка в лоджике работает с этим контроллером?
Проги вполне рабочие, не один десяток устройств ими опрашивал.
Отладка в лоджике отлично работает, все ок.
fobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2021, 18:13   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 modbus-TCP: что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от fobos Посмотреть сообщение
Поясните, не понял.
Ссылка не прикрепилась.

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...h_invertor.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024