Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.07.2019, 13:01   #1
gav999
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Barnaul
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Периодическая архивация на USB

Возможно ли не используя CИ+ на SMH4, сделать архивацию во внутреннюю память с возможностью копирования данных на
USB накопитель по команде с панели?
gav999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 13:04   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Периодическая архивация на USB

Цитата:
Сообщение от gav999 Посмотреть сообщение
Возможно ли не используя CИ+ на SMH4, сделать архивацию во внутреннюю память с возможностью копирования данных на
USB накопитель по команде с панели?
Т.к. вы не уточнили, что именно и как именно вам нужно архивировать, отсылаю вас на наш сайт: https://segnetics.com/smhistory


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 13:17   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Периодическая архивация на USB

Цитата:
Сообщение от gav999 Посмотреть сообщение
Возможно ли не используя CИ+ на SMH4, сделать архивацию во внутреннюю память с возможностью копирования данных на
USB накопитель по команде с панели?
Вы можете выбрать, где хранить данные, на флешке или контроллере, и так же можете выбрать, где потом сформировать отчет, на флешке или контроллере.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024