Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.06.2019, 13:52   #1
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Количество запросов по RS485 для SMH4

Добрый день всем.
Подскажите, какое количество запросов по RS485 (modbus RTU) поддерживает SMH4?
Надо не менее 317.
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 12:40   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество запросов по RS485 для SMH4

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
Подскажите, какое количество запросов по RS485 (modbus RTU) поддерживает SMH4?
Надо не менее 317.
По словам Арсения: "Полтыщи запросов 2Gi точно с лёгкостью переварит. А дальше никто и не исследовал".
SMH4 точно не меньше.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 12:44   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество запросов по RS485 для SMH4

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
По словам Арсения: "Полтыщи запросов 2Gi точно с лёгкостью переварит. А дальше никто и не исследовал".
SMH4 точно не меньше.
он писал о FFFFxh запросах, если я правильно понял..
утверждает что где то в справке это есть, где - я не нашел.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 13:00   #4
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество запросов по RS485 для SMH4

Вопрос к Арсению. Какой контроллер мне купить, чтобы точно поддерживал 317 запросов? И, кстати, существуют ли 2G или SMH4 в варианте без экрана?
Спасибо.
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 13:50   #5
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество запросов по RS485 для SMH4

у smh4 не меньше чем у smh2gi, про smh2gi Арсений отвечал тут
там где линукс trim и smh4, matrix 500 легко
там где атмега pixel, smh2010, smh2g =120 минус модули, например pixel 2511 120-8=112 запросов.

вариантов без экрана нет у 2g и smh4 , а на вопрос можно ли сделать Арсений отвечал тут

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 11.03.2022 в 17:22 Причина: дописал про matrix
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 02.06.2019, 16:14   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество запросов по RS485 для SMH4

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
у smh4 не меньше чем у smh2gi, про smh2gi Арсений отвечал тут
там где линукс trim и smh4 500 легко
там где атмега pixel, smh2010, smh2g =120 минус модули, например pixel 2511 120-8=112 запросов.

вариантов без экрана нет у 2g и smh4 , а на вопрос можно ли сделать Арсений отвечал тут
эту бы инфу куда-то в справку, на видное место, чтобы не искать


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 10:31   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество запросов по RS485 для SMH4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
эту бы инфу куда-то в справку, на видное место, чтобы не искать
Программисты что-то изменят в софте, а о справке, как обычно, не подумают. Уж лучше два раза в год на вопрос ответить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024