Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.04.2018, 22:49   #1
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию "инвертированный" Modbus

Пытаюсь считать данные с компактной вент.установки quattroclima(она же lissar, она же salda) по RS485 в 2G.
Пока подключаюсь MasterOPC. И "вижу" следующую картину
запрос 01 01 00 02 00 01 5С 0А
ответ 7E 7E F2 FE F8 06 C2 00

запрос 01 03 00 00 00 02 С4 0B
ответ 7E 7C FE FE F2 66 70
Байты как будто "инвертированны"
Я еще не подключал к 2G. Но думаю будут проблемы.
Может кто-то имел дело с данной установкой, или подобными случаями. Спасибо.
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 23:17   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: "инвертированный" Modbus

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
запрос 01 03 00 00 00 02 С4 0B
ответ 7E 7C FE FE F2 66 70
Байты как будто "инвертированны"
Я еще не подключал к 2G. Но думаю будут проблемы.
Полярность 485-го часом не попутал?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 23:45   #3
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "инвертированный" Modbus

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Полярность 485-го часом не попутал?
При одной "полярности" у меня нет ответа. При другой то что выше.
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 00:16   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: "инвертированный" Modbus

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
При одной "полярности" у меня нет ответа. При другой то что выше.
Тогда похоже подключено правильно.
Подключение двухпроводное? Было похожее при замыкании на экран А или B.

Формат пакета кстати одинаковый?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 10:47   #5
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "инвертированный" Modbus

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тогда похоже подключено правильно.
Подключение двухпроводное? Было похожее при замыкании на экран А или B.

Формат пакета кстати одинаковый?
Двухпроводное(там 4 пиновый разьем 2 клеммы питания, 2 RS).
Формат пакета?Не понимаю вопрос.
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 11:19   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: "инвертированный" Modbus

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
Двухпроводное(там 4 пиновый разьем 2 клеммы питания, 2 RS).
Формат пакета?Не понимаю вопрос.
Чётность и количество стоповых битов.

Что касается вида запроса-ответа, то походе, что контроллер прекрасно видит правильно сформированный запрос, отвечает на него, а вот с приёмом ответа какие-то проблемы. Контроллер не может дать такой ответ, он в принципе некорректен для modbus.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 11:48   #7
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "инвертированный" Modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Чётность и количество стоповых битов.

Что касается вида запроса-ответа, то походе, что контроллер прекрасно видит правильно сформированный запрос, отвечает на него, а вот с приёмом ответа какие-то проблемы. Контроллер не может дать такой ответ, он в принципе некорректен для modbus.
Четность 19200 и стоповые биты 1. Играл с этими параметрами. Т.к. толком негде не указано(и не факт что я их правильно выставил). Буду дальше пробовать.
Arsie, правильно я понимаю, если такая посылка придет в 2G в SMLogix я не увижу эту посылку?
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 12:10   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: "инвертированный" Modbus

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
Четность 19200 и стоповые биты 1. Играл с этими параметрами. Т.к. толком негде не указано(и не факт что я их правильно выставил). Буду дальше пробовать.
Системное меню - Конфигурация - СОМ-порт.



Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
Arsie, правильно я понимаю, если такая посылка придет в 2G в SMLogix я не увижу эту посылку?
Придёт в 2G или придёт в SMLogix? Это две большие разницы.

И почему она должна придти в 2G, если она приходит в МастерОПС?

Я запутался.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 12:30   #9
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "инвертированный" Modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Системное меню - Конфигурация - СОМ-порт.





Придёт в 2G или придёт в SMLogix? Это две большие разницы.

И почему она должна придти в 2G, если она приходит в МастерОПС?

Я запутался.
Сейчас контроллера нет. Поэтому пока читаю данные через МастерOPC.
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 12:33   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: "инвертированный" Modbus

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
Сейчас контроллера нет. Поэтому пока читаю данные через МастерOPC.
Теперь я запутался ещё больше

Давайте занаво. Что у вас сейчас есть, что вы сейчас хотите добиться? Ну и описание, как вы это делаете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 13:27   #11
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "инвертированный" Modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Теперь я запутался ещё больше

Давайте занаво. Что у вас сейчас есть, что вы сейчас хотите добиться? Ну и описание, как вы это делаете.
Сейчас нет(но будет) 2G. К нему надо по RS485 подключить вент.установку.
Сейчас пакеты читаю МастерOPC, через преобразователь ICP CON.
И то что вижу меня не радует. Т.к. не стандартные ответ от устройства.
Если я подключу это устройство, к 2G. Я смогу увидеть посылку? Или(скорее всего) 2G будет считать это мусором и я в SMLogix ничего не увижу.
ackur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 13:44   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: "инвертированный" Modbus

Цитата:
Сообщение от ackur Посмотреть сообщение
Сейчас нет(но будет) 2G. К нему надо по RS485 подключить вент.установку.
Сейчас пакеты читаю МастерOPC, через преобразователь ICP CON.
И то что вижу меня не радует. Т.к. не стандартные ответ от устройства.
Если я подключу это устройство, к 2G. Я смогу увидеть посылку? Или(скорее всего) 2G будет считать это мусором и я в SMLogix ничего не увижу.
Что управляет вентустановкой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024