По умолчанию Вопрос по работе с СМС

Работает ли в 3.32.0116 добавление номера с помощью СМС?
При попытке добавить номер ответное СМС (номер добавлен) приходит, но на этом всё. Оповещения на этот номер не приходят, управление с него не работает, в SMConfig нового номера так же нет .
Чуть не забыл, контроллер Matrix


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 14:29   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Работает ли в 3.32.0116 добавление номера с помощью СМС?
При попытке добавить номер ответное СМС (номер добавлен) приходит, но на этом всё. Оповещения на этот номер не приходят, управление с него не работает, в SMConfig нового номера так же нет .
Чуть не забыл, контроллер Matrix
Ранее подобный опыт был? Контроллер форматирован из этой версии? Проект приложите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 14:51   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ранее подобный опыт был? Контроллер форматирован из этой версии? Проект приложите?
До этого номер не пробовал задавать. Форматирован из этой.
Ещё один момент: при импорте настроек SMConfig с контроллера всегда выдаёт такое сообщение
Изображения
Тип файла: jpg Импорт.jpg (9.7 Кбайт, 40 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl Тест.psl (79.1 Кбайт, 26 просмотров)


__________________
RTFM

Последний раз редактировалось New, 05.10.2020 в 15:08
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 12:39   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Я очень извиняюсь, но хотелось бы получить хоть какой-нибудь ответ. Зак дёргает, а что ему сказать я не знаю.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2020, 19:13   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Господа, ну прошло уже 4 дня. Неужели так сложно ответить на вопрос работает ли изменение номера по СМС и я делаю что-то не так или не работает?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 11:00   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Господа, ну прошло уже 4 дня. Неужели так сложно ответить на вопрос работает ли изменение номера по СМС и я делаю что-то не так или не работает?
Извиняюсь, тема почему то пролетала мимо меня.

По вашему вопросу: проверил в 116 лоджике, добавление номера работает. В вашем проекте команда задана словом "Телефон", по смс задал команду "Телефон (add; +7xxxxxxxxxx; Администраторы), номер добавился в список, пришла ответная смс, проверил в веб-версии смконфига - все действительно добавилось.

Справка по теме


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 12:50   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По вашему вопросу: проверил в 116 лоджике, добавление номера работает. В вашем проекте команда задана словом "Телефон", по смс задал команду "Телефон (add; +7xxxxxxxxxx; Администраторы), номер добавился в список, пришла ответная смс, проверил в веб-версии смконфига - все действительно добавилось
Что такое веб-версия смконфиг? Ибо в смконфиг, открываемый из лоджика, не добавляется ничего.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 13:11   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Что такое веб-версия смконфиг? Ибо в смконфиг, открываемый из лоджика, не добавляется ничего.
В лоджике вы видите то, что в проекте. Чтобы увидеть то, что в контроллере, нажмите кнопу "Импортировать настройки SMConfig" и тогда лоджик считает то, что сейчас в контроллере.

А веб-версия - это то, что вы видите, заходя браузером на контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 13:14   #9
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В лоджике вы видите то, что в проекте. Чтобы увидеть то, что в контроллере, нажмите кнопу "Импортировать настройки SMConfig".
Нажимал. Выдаёт окно как на картинке в сообщении выше.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 13:24   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Нажимал. Выдаёт окно как на картинке в сообщении выше.
Поэтому и не видите. А лоджик, которым считываете, сильно по версии отличается от того, которым загружали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 13:51   #11
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поэтому и не видите. А лоджик, которым считываете, сильно по версии отличается от того, которым загружали?
Тот же самый 3.32.116. Загружаю проект, отключаюсь от контроллера, нажимаю Импортировать настройки, получаю эту картинку.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 14:23   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Тот же самый 3.32.116. Загружаю проект, отключаюсь от контроллера, нажимаю Импортировать настройки, получаю эту картинку.
Сбросьте его на заводские и загрузите ещё раз. Это должно удалить базу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 14:41   #13
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Ничего не изменилось. Всё та же ошибка при импорте настроек.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 14:52   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ничего не изменилось. Всё та же ошибка при импорте настроек.
Ок, проверим у себя. Зайдите на контроллер. root/segnetics логин с паролем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 15:18   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ничего не изменилось. Всё та же ошибка при импорте настроек.
Ошибку повторил, принято. Но она не мешает работе, функции выполняются.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 15:37   #16
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ошибку повторил, принято. Но она не мешает работе, функции выполняются.
Ну теперь то понятно, что до первой перезагрузки проекта не мешает.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Зайдите на контроллер. root/segnetics логин с паролем.
Куда зайти? Конфиг или FTP?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 15:44   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ну теперь то понятно, что до первой перезагрузки проекта не мешает.
Куда зайти? Конфиг или FTP?
Открываете браузер и вбиваете ip контроллера


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 15:53   #18
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Открываете браузер и вбиваете ip контроллера
Там новый номер отображается.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 16:22   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Там новый номер отображается.
Значит всё работает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 16:33   #20
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит всё работает.
Так это ж уже выяснили. Не работает передача настроек конфига из контроллера в проект, остальное работает.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 16:45   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с СМС

Это тоже уже выяснили) Принято в работу.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024