Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.03.2020, 12:46   #1
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile Измерение температуры

Добрый день!
Подскажите, каким образом в программе на аналоговом входе, к которому подключен датчик температуры Pt1000, получается цифровой код, который обрабатывает макрос и выводит значение температуры в градусах?
Спасибо.
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 13:21   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение температуры

Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите, каким образом в программе на аналоговом входе, к которому подключен датчик температуры Pt1000, получается цифровой код, который обрабатывает макрос и выводит значение температуры в градусах?
Спасибо.
С какой целью интересуетесь?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 14:05   #3
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение температуры

С целью понять, каким образом вход контроллера преобразует величину сопротивления в цифровой код.


Добавлено через 51 секунду


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
С какой целью интересуетесь?
С целью понять, каким образом вход контроллера преобразует величину сопротивления в цифровой код.
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 15:15   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение температуры

И как вы дальше хотите этой информацией воспользоваться?

P.S. Пока техподдержка выпытывает данные, можно пройтись по форуму и много чего найти.

https://forum.segnetics.com/showthre...E%E4+%E0%F6%EF
https://forum.segnetics.com/showthre...E%E4+%E0%F6%EF


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 15:29   #5
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение температуры

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
И как вы дальше хотите этой информацией воспользоваться?

P.S. Пока техподдержка выпытывает данные, можно пройтись по форуму и много чего найти.

https://forum.segnetics.com/showthre...E%E4+%E0%F6%EF
https://forum.segnetics.com/showthre...E%E4+%E0%F6%EF
Меня интересует, каким образом на входе Ain1 (резистивный датчик Pt1000) получается код (17146). Хочется понять зависимость цифрового кода на входе Ain1 от величины сопротивления.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок Ain Segnetics.jpg (46.7 Кбайт, 129 просмотров)
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 15:59   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение температуры

Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
Меня интересует, каким образом на входе Ain1 (резистивный датчик Pt1000) получается код (17146). Хочется понять зависимость цифрового кода на входе Ain1 от величины сопротивления.
Чем больше код, тем больше сопротивление.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.03.2020 в 16:25
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 16:15   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение температуры

Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
Меня интересует, каким образом на входе Ain1 (резистивный датчик Pt1000) получается код (17146). Хочется понять зависимость цифрового кода на входе Ain1 от величины сопротивления.
Вы по ссылкам пробовали проходить?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 16:18   #8
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение температуры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Чем больше код, тем больше сопротивление. Исключая датчики NTC - там зависимость обратная.
Хорошо, тогда как на входе Ain4 цифровой код получается -29155 при условии, что там стоит идентичный резистивный датчик температуры Pt1000? Мне хочется понять каким образом вход выдает цифровой код. В мануале к ПЛК не сказано какой АЦП стоит на аналоговом входе.


Добавлено через 39 секунд


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы по ссылкам пробовали проходить?
Каким именно?
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 16:22   #9
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение температуры

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы по ссылкам пробовали проходить?
Увидел ссылки, не заметил сразу, сейчас посмотрю. Спасибо
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 16:25   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение температуры

Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
Хорошо, тогда как на входе Ain4 цифровой код получается -29155 при условии, что там стоит идентичный резистивный датчик температуры Pt1000?
У вас там стоял датчик Pt1000, но сейчас он оборван. Потому и -29155.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 16:38   #11
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение температуры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У вас там стоял датчик Pt1000, но сейчас он оборван. Потому и -29155.
Да, точно, Вы правы, не заметил обрыва.
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 12:48   #12
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение температуры

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
И как вы дальше хотите этой информацией воспользоваться?

P.S. Пока техподдержка выпытывает данные, можно пройтись по форуму и много чего найти.

https://forum.segnetics.com/showthre...E%E4+%E0%F6%EF
https://forum.segnetics.com/showthre...E%E4+%E0%F6%EF
Есть новости от техподдержки по поводу вопроса?
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 14:44   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение температуры

Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
Есть новости от техподдержки по поводу вопроса?
Вопрос о том, как получается код? Как у всех. АЦП измеряет напряжение на входе, получается код. Далее это код подвергается пересчёту через калибровочную формулу и выдаётся в Logix.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 15:29   #14
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение температуры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вопрос о том, как получается код? Как у всех. АЦП измеряет напряжение на входе, получается код. Далее это код подвергается пересчёту через калибровочную формулу и выдаётся в Logix.
Да, я уже разобрался. Хотел узнать что скажет техподдержка. В документации я не увидел разрядность АЦП, но нашел информацию при изучении макроса. Спасибо
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 10:53   #15
Mazday
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение температуры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вопрос о том, как получается код? Как у всех. АЦП измеряет напряжение на входе, получается код. Далее это код подвергается пересчёту через калибровочную формулу и выдаётся в Logix.
а не подскажете как в градусы перевести?
Mazday вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 11:05   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение температуры

Цитата:
Сообщение от Mazday Посмотреть сообщение
а не подскажете как в градусы перевести?
Выше же всё написано...

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024