Столкнулись со следующей проблемой,на объекте установлены щит управления приточной установки с процессором Pixel 2511. Заказчик просит сделать дистанционное управление щитом. В самой прошивке контроллера есть раздел с выбором местного или дистанционного управления,но выхода управляющего этой функцией нет. Есть ещё выход для подключения пожарной сигнализации,но он полностью вырубает установку с ручным сбросом аварии.
Вопрос:
Можно ли как нибудь изменить уже существующую прошивку для переопределения дискретных входов?
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 11:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
Добрый день.
Столкнулись со следующей проблемой,на объекте установлены щит управления приточной установки с процессором Pixel 2511. Заказчик просит сделать дистанционное управление щитом. В самой прошивке контроллера есть раздел с выбором местного или дистанционного управления,но выхода управляющего этой функцией нет. Есть ещё выход для подключения пожарной сигнализации,но он полностью вырубает установку с ручным сбросом аварии.
Вопрос:
Можно ли как нибудь изменить уже существующую прошивку для переопределения дискретных входов?
Конечно можно. Берёте исходник программы, меняете, загружаете в контроллер.

Насколько я понимаю, под словом "переопределение" вы подразумеваете не само переопределение (перенесение функций с одного входа на другой), а смену функциональности (удаление/добавление функций).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 11:25   #3
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Да, я хочу воспользоваться дискретным входом пожарной сигнализации,сделать на нем дистанционное управление.(все остальные просто заняты).Для это нужно заново создавать прошивку в конструкторе или можно изменить уже готовую?
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 11:31   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
Да, я хочу воспользоваться дискретным входом пожарной сигнализации,сделать на нем дистанционное управление.(все остальные просто заняты).Для это нужно заново создавать прошивку в конструкторе или можно изменить уже готовую?
Если вы делали программу в Конструкторе, просто включите дистанционное управление нажатием кнопки F5 в течении 3 сек или зайдя в меню "Параметры".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 11:41   #5
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Я могу включить дистанционное управление,но выхода как такового для проводов нет.Просто есть такая функция в меню контроллера. Свободных дискретных входов не осталось . Поэтому и хочу воспользоваться входом для пожарной сигнализации.Только смогу ли я переделать уже существующую прошивку, заменив в пожарной сигнализации аварийное отключение на просто on/off, сделав из него дистанционное управление.
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 11:45   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
Я могу включить дистанционное управление,но выхода как такового для проводов нет.Просто есть такая функция в меню контроллера. Свободных дискретных входов не осталось . Поэтому и хочу воспользоваться входом для пожарной сигнализации.Только смогу ли я переделать уже существующую прошивку, заменив в пожарной сигнализации аварийное отключение на просто on/off, сделав из него дистанционное управление.
Давайте сократим потери вашего и моего времени.

Вам что конкретно делать-то нужно? Выключателем в соседнем помещении запускать установку?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 12:26   #7
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Да. Просто программированием контроллера никогда не занимался.Все как бы эксперты аатоматизации только разводят руками и не хотят за это браться. А у меня таких щитов 12 штук и все расположены где попало.
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 12:53   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
Да.
Как сейчас у вас запускаются установки, кнопкой F2 или выключателем на дверце шкафа?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 13:14   #9
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Fn+F2 включение, флажкового выключателя нет.
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 13:29   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
Fn+F2 включение, флажкового выключателя нет.
Да, придётся переделывать программу. Либо заново делать, если нет исходников.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 14:12   #11
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

На один щит есть исходник, кое-как достал у поставщика оборудования. Есть какое-нибудь руководство по редактированию?
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 14:51   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
На один щит есть исходник, кое-как достал у поставщика оборудования. Есть какое-нибудь руководство по редактированию?
Опыт нулевой у вас в контроллерах?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 15:00   #13
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Да,но руки откуда надо растут.

К контроллеру через RS485 я подключился, но вот прошивку менять пока не пробовал.
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 15:10   #14
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Прикрепите сюда файл вашего проекта, посмотрим, как там что.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 16:45   #15
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Сейчас попробую
Вложения
Тип файла: rar 000189301 Программа П11, П13.rar (605.1 Кбайт, 87 просмотров)
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 17:40   #16
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Итак, я не буду делать за вас, но расскажу вам, что вам нужно сделать в проекте.

1. Скопируйте исходный проект и держите его оригинал в безопасном месте, на случай если "что-то пойдёт не так".
2. Открываете проект.
3. Находите "входы дискретные"
4. Копируете самый верхний макрос "Флтр - Угроза пожара". Вставляете рядом с ним (можно выше) и переименовываете в что-то другое, например "Флтр - пуск".
5. Удаляете связь от входа din1 и проводите заново от din1 до входа "DIN" того макроса, который только что создавали.
6. Нажимайте кнопку "Добавить именованную связь" на панели инструментов.
7. Проводите связь от выхода Out макроса, который добавили к входу А23 макроса "обработка аварий" (он находится примерно в середине проекта).
8. Заходите в макрос Система меню -> Журнал -> Журнал v2.20 и находите там блок SCREEN (str), двойной клик по нему. В нём нужно найти строчку №24 с текстом "Авария 23" и заменить текст на что-то вроде "Дистанционное отключение".

На этом всё.

Таким образом, вы подключаете дискретный вход на обработчик аварий. Система местно (с кнопок контроллера) должна находиться в запущенном состоянии, а удалённым переключателем, подключенным вместо пожарного входа, будет осуществляться ОТКЛЮЧЕНИЕ системы с выводом аварийного сообщения. Это один из простых способов. Будет стабильно работать, если в качестве переключателя вы установите флажок пуск/стоп (с фиксацией).

p.s. Забыл.. Ещё вам нужно зайти в макрос "обработка аварий -> Обработка аварий 2.91", найти там макрос "А23" и задать ему "1" на входе "Останов системы?".


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 18:08   #17
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

А отключение по пожару типа никому не надь?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 19:37   #18
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Спасибо,сегодня займусь.

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А отключение по пожару типа никому не надь?
Это единственный свободный дискретный вход, да и его никто никогда не использует,всегда перемычки стоят)

Последний раз редактировалось Arsie, 03.08.2017 в 11:19
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 22:12   #19
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Почему бы не использовать пульт пу-2м ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 22:38   #20
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
Это единственный свободный дискретный вход, да и его никто никогда не использует,всегда перемычки стоят)
Инспекторов на вас нет.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 14:18   #21
axcalex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Почему бы не использовать пульт пу-2м ?
Был бы свободный вход,подключил бы.
axcalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 14:34   #22
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
Был бы свободный вход,подключил бы.
оно по мотбасу работает
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 14:37   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
Был бы свободный вход,подключил бы.
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=291


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 16:12   #24
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Почему бы не использовать пульт пу-2м ?
12 штук? Может лучше один 2Gi (4G, Trim)?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 17:53   #25
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
12 штук? Может лучше один 2Gi (4G, Trim)?
Если 12 может и лучше.
но и не хуже чем 12 переключателей.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 20:04   #26
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
но и не хуже чем 12 переключателей.
Дороже, но не хуже. Да и еще вопрос как переключатели привязывать к остальным установкам, исходник у ТС есть только на две


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 21:31   #27
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (решено)

я предлагал пу-2м как вариант.
а откуда 12 шт. взялось ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 21:36   #28
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение прошивки (решено)

Седьмое сообщение http://forum.segnetics.com/showpost....66&postcount=7


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024