Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.01.2017, 17:02   #1
DmitryEryshev
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Гликолевый рекуператор в Конструкторе (решено)

Подскажите,начинаю осваивать программу SMConstructor v1.31(сборка 4),в данной программе отсутствует возможность выбора гликолевого теплоутилизатора,только роторный и пластинчатый,как можно исправить данную ситуацию.Нужно сделать программу для приточно-вытяжной установки с водяным охлаждением,водяным нагревом и гликолевым рекуператом.
DmitryEryshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 17:40   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор

Цитата:
Сообщение от DmitryEryshev Посмотреть сообщение
Помимо насоса ещё 3х ходовой клапан и датчик обратной воды.Как я понимаю по датчику обратной воды на теплоутилизаторе при низкой температуре 3х ходовой клапан должен перекрываться,но установка должна оставаться в работе.
В Конструкторе выбираете роторный утилизатор. Дискретный выход подключаете к насосу, аналоговый выход к клапану, датчик обратки ко входу датчика вытяжки.

Всё будет работать правильно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 08:24   #3
DmitryEryshev
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор

Спасибо.
DmitryEryshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 12:57   #4
Maxon
Новичок
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гликолевый рекуператор в Конструкторе (решено)

А как быть с этой проблемой в Автоскаде?
Maxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 13:15   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гликолевый рекуператор в Конструкторе (решено)

Цитата:
Сообщение от Maxon Посмотреть сообщение
А как быть с этой проблемой в Автоскаде?
С какой проблемой? Нормальная работа Конструктора с гликолем - это проблема?

Или вы имеете ввиду другую проблему, что Автоскада не отображает гликоль?

Пишите понятнее, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 13:19   #6
Maxon
Новичок
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гликолевый рекуператор в Конструкторе (решено)

Да, именно то что в автоскаде рисуется ротор, а не насос гликолевый
Maxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 13:31   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гликолевый рекуператор в Конструкторе (решено)

Цитата:
Сообщение от Maxon Посмотреть сообщение
Да, именно то что в автоскаде рисуется ротор, а не насос гликолевый
Автоскада не умеет показывать гликоль. Решается самостоятельным вживлением нужных картинок в Автоскаду.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 17:26   #8
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гликолевый рекуператор в Конструкторе (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В Конструкторе выбираете роторный утилизатор. Дискретный выход подключаете к насосу, аналоговый выход к клапану, датчик обратки ко входу датчика вытяжки.

Всё будет работать правильно.
Здравствуйте!
А как при этом быть с "временем поворота рекуператора"?
Что туда вводить?
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 17:35   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гликолевый рекуператор в Конструкторе (решено)

Цитата:
Сообщение от submachine gunner Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
А как при этом быть с "временем поворота рекуператора"?
Что туда вводить?
Пусть остаётся что есть. Насосы тоже надо проворачивать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 17:45   #10
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гликолевый рекуператор в Конструкторе (решено)

Спасибо
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024