Помогите, пожалуйста, настроить связь, а именно требуется считать показания датчиков температуры с контроллера ECL. Через Master OPC опрашивается, а на запросы SMH не отвечает.
Не правильно, видимо, задаю адреса.

ПДФ - инструкция на ECL с адресацией в приложении.
Снимок 4 - адреса требующие считывания.
Снимок - карта памяти
Снимок 2 - сетевые параметры SMLogic
Снимок 1 - то что удалось прочитать из Modbus slave
Изображения
Тип файла: jpg Снимок 2.JPG (33.9 Кбайт, 44 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок.JPG (26.1 Кбайт, 48 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок4.JPG (41.2 Кбайт, 37 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (55.0 Кбайт, 44 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf 64510.pdf (755.3 Кбайт, 18 просмотров)
exemption вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 15:53   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi rs-485 ECL210

Цитата:
Сообщение от exemption Посмотреть сообщение
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, настроить связь, а именно требуется считать показания датчиков температуры с контроллера ECL. Через Master OPC опрашивается, а на запросы SMH не отвечает.
Не правильно, видимо, задаю адреса.

ПДФ - инструкция на ECL с адресацией в приложении.
Снимок 4 - адреса требующие считывания.
Снимок - карта памяти
Снимок 2 - сетевые параметры SMLogic
Снимок 1 - то что удалось прочитать из Modbus slave
посмотрите лог обмена с орс-сервером для начала, там наверняка видно будет что-то.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 17:10   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi rs-485 ECL210

Цитата:
Сообщение от exemption Посмотреть сообщение
Снимок 1 - то что удалось прочитать из Modbus slave
Тут фигня какая-то в логе. Даже если рассматривать это как кадры модбас, там адреса точно никак не похожи на данные в таблице.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 22:10   #4
exemption
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi rs-485 ECL210

Так (Снимок) выглядят запросы от OPC и ответы ECL.

Сейчас снова читал через программу Modbus slave данные от SMH. Такие же запросы.

Подскажите пожалуйста что еще попробовать, может другой сканер модбас...

И еще вопрос, где можно скачать свежую прошивку и ядро для SMH2Gi ?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (66.3 Кбайт, 27 просмотров)
exemption вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 08:32   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi rs-485 ECL210

Цитата:
Сообщение от exemption Посмотреть сообщение
Так (Снимок) выглядят запросы от OPC и ответы ECL.

Сейчас снова читал через программу Modbus slave данные от SMH. Такие же запросы.

Подскажите пожалуйста что еще попробовать, может другой сканер модбас...

И еще вопрос, где можно скачать свежую прошивку и ядро для SMH2Gi ?
а остальную инфу прикажете добывать из документации?
нет чтоб написать сразу
адрес слейва 2
пытаюсь читать 4й функцией
адрес регистра pnu 10201
и т.д

хотите помощи - дайте нормальный расклад


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 09:45   #6
exemption
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi rs-485 ECL210

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
адрес слейва 2
пытаюсь читать 4й функцией
адрес регистра pnu 10201
и т.д
Эту информацию я приложил скринами в первом сообщении. Извиняюсь, что не расписал. А что именно ещё нужно? Какая информация? Я напишу.
exemption вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 11:04   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi rs-485 ECL210

Цитата:
Сообщение от exemption Посмотреть сообщение
Эту информацию я приложил скринами в первом сообщении. Извиняюсь, что не расписал. А что именно ещё нужно? Какая информация? Я напишу.
Должно читаться, функция и адрес в лоджике вами заданы ровно те, что в последнем логе от ECL.

Поиграйте стоповыми битами, 1/2. Попробуйте biasing, можно в простейшем варианте: не отключайте от разъёма конвертер usb/rs485.

Все новые прошивки всегда есть в новом лоджике. Скачивайте 3.30 версию.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 12:42   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi rs-485 ECL210

мне так кажется что провода попутаны


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 17:19   #9
exemption
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi rs-485 ECL210

Проблему решил. Данные считал.

1. Провода 485 на сигнетиксе действительно были подключены неверно.
2. Адреса надо было задавать на 1 меньшие (т.е. если в инструкции 10203 то в карте памяти я указал 10202) .
3. И параллельно обновил прошивку, но не уверен что это было необходимо.

Спасибо за помощь и понимание.
exemption вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024