Добрый день. Скажите пожалуйста.
существует ли алгоритм регулирования температуры и влажности в помещении рециркуляцией ? |
09.03.2021, 10:31 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 143
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Регулирование температуры и влажности
В рамках Конструктора только температуры. Влажность рециркуляцией он регулировать не умеет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.03.2021, 21:45 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Регулирование температуры и влажности
Имелось ввиду- одновременное регулирование температуры и влажности рециркуляцией. Можно ли такое сделать. И как можно это сделать, если это возможно.
|
12.03.2021, 22:52 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Регулирование температуры и влажности
Если у вас только рециркуляция, то одновременно поддерживать температуру и влажность на заданных значениях не получится.
И это не зависит от контроллера или программы. Никакой контроллер и никакая программа в нём не сможет. |
12.03.2021, 23:13 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Регулирование температуры и влажности
Цитата:
нагреватель, охладитель, увлажнитель |
|
12.03.2021, 23:20 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Регулирование температуры и влажности
только!
рециркуляция! Естессна, если помимо рециркуляции будет нагрев/охлаждение + осушение/увлажнение, то можно регулировать все вместе. |
12.03.2021, 23:30 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Регулирование температуры и влажности
Вариант 1.
Только рециркуляция. Вариант 2 + ПЧ на приток и ПЧ на вытяжку. Требуется поддерживать температуру и влажность. |
12.03.2021, 23:54 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Регулирование температуры и влажности
Цитата:
включи вентилятор в комнате - как-то нагреть воздух он сможет и не более того. |
|
13.03.2021, 00:55 | #10 | ||
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Регулирование температуры и влажности
Цитата:
Цитата:
ограничения лежат в области физики |
||
13.03.2021, 12:41 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Регулирование температуры и влажности
Можете показать на ид диаграмме ?
......... Могу нарисовать процесс смешения , но дальше не уверен, т.е. смешиваем подаем смесь в помещение , смесь нагревается увлажняется, удаляем. как это будет выглядеть при изменении количества воздуха и фиксированной мощности нагревателя/увлажнителя ? С регулированием температуры все понятно, вопрос скорее познавательный. Последний раз редактировалось Neowise, 13.03.2021 в 12:56 |
13.03.2021, 12:50 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Регулирование температуры и влажности
Цитата:
|
|
13.03.2021, 13:08 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Регулирование температуры и влажности
Летом прямоток приток /вытяжка
Нужно посмотреть что зимой получается. Улица -34*С 90%, рециркуляционный пусть будет 28*С 30%. ........ Спасибо за файл ............. Есть предположение, что с рециркуляцией и изменением количества воздуха попасть в нужную область на ид диаграмме можно, по крайней мере в теории. Последний раз редактировалось Neowise, 13.03.2021 в 13:19 |
13.03.2021, 13:15 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Регулирование температуры и влажности
Цитата:
точки замыкания - 2 и 7 |
|
13.03.2021, 13:35 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Регулирование температуры и влажности
ок
спасибо |
13.03.2021, 17:12 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Регулирование температуры и влажности
Насколько понимаю в диаграмме , температура смеси не должна быть ниже 0*С, иначе будет лед в камере смешения.
|
13.03.2021, 20:57 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Регулирование температуры и влажности
Цитата:
но не выше-ниже нуля, а 90% отн. влажности. уже будет вероятность выпадения конденсата |
|
13.03.2021, 23:03 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Регулирование температуры и влажности
Грелок нет, надо будет придумывать что то, чтобы не обмерзало.
|