Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.05.2016, 14:20   #1
Sin-bad
Новичок
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH-2Gi. Проблемы с вводом переменных с экрана

Добрый день,
контроллер SMH-2Gi, лождик 3.26.0461

1. На одном из контроллеров потребовалась информация (состояния) от 3-х слейвов. Поскольку слейвы подключены к диспетчеризации, то создал их на основе map файлов, которые использовал для скады.
Вытащил из дерева переменных необходимые мне переменые состояния и температур на поле программы.
После загрузки программы и подключения контроллера в сетку, все уставки в слейвах обнулились.

Я правильно понимаю, что 2Gi ведет опрос всех переменных в дереве, даже если они не выставлены на поле программы и ни куда не подключены?

2. На всех контроллерах у меня не работает ввод переменных с панели на некоторых экранах. Не работает ни в рабочем, ни в отладочном режимах.
Выбираю поле, вхожу в режим редактирования, ввожу новое значение, жму ввод, а значение остается старым.
Перехожу на другой экран, там все работает.
На входы всех редактируемых переменных у меня подключены модбас переменные, для управления со скады.

В смарте Взял рабочий экран сделал копию и отредактировал.
В лоджике перекинул все связи со старого экрана на новый.
Загрузил контроллер, проверяю, все работает. Подключаю контроллер к сетке, поля опять не редактируются.

В итоге выявил следующее:
Пока контроллер работает автономно, все ОК.
Как только подключаю к сетке, на некоторых экранах, все поля перестают редактироваться. Отключаю сетевой кабель, проблема остается. Перезагружаю контроллер по питанию, все работает.
Вставляю сетевой кабель, переменные на тех же экранах опять не редактируются.
На сетке сидят другие контроллеры и МастерСкада.
Причем на всех типовых щитах, проблема с одними и теме же экранами.

Изначально проблему обнаружил, когда с мастерскады не изменилось значение переменной, потом уже обнаружил проблему на экране панели.
Подключился к контроллеру, меняю переменные на скаде, сетевая переменная в контроллере меняется, значение на входе экрана тоже, а на выходе остается неизменным.

Контроллер перезаливал полностью и ядро и proj и лоджикс, не помогает.

В чем может быть проблема? Что делать?

Проект с описанием во вложении
Спасибо

Последний раз редактировалось Arsie, 23.12.2019 в 11:00 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Sin-bad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 14:55   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2Gi. Проблемы с вводом переменных с экрана

Цитата:
Сообщение от Sin-bad Посмотреть сообщение
Добрый день,
контроллер SMH-2Gi, лождик 3.26.0461

В чем может быть проблема? Что делать?

Проект с описанием во вложении
Спасибо
Для начала вам нужно обновить лоджик и, желательно, контроллер.

И проверить всё заново.

PS. Обновляться лучше сразу на 3.27 версию.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 15:14   #3
Sin-bad
Новичок
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2Gi. Проблемы с вводом переменных с экрана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для начала вам нужно обновить лоджик и, желательно, контроллер.

И проверить всё заново.

PS. Обновляться лучше сразу на 3.27 версию.
Уже обновлял все по нескольку раз. На 3.27 пока не спешу переходить мне старых проблем хватает.

Спасибо
Sin-bad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 15:21   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2Gi. Проблемы с вводом переменных с экрана

Цитата:
Сообщение от Sin-bad Посмотреть сообщение
Уже обновлял все по нескольку раз. На 3.27 пока не спешу переходить мне старых проблем хватает.

Спасибо
3.27 всем лучше 3.26. В 3.27 вылечено чудовищное количество багов и костылей.

Это тот вариант, когда о 3.26 нужно забыть как о страшном сне.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 15:24   #5
Sin-bad
Новичок
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2Gi. Проблемы с вводом переменных с экрана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
3.27 всем лучше 3.26. В 3.27 вылечено чудовищное количество багов и костылей.

Это тот вариант, когда о 3.26 нужно забыть как о страшном сне.
Не уверен:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1764&page=7
Sin-bad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 17:13   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2Gi. Проблемы с вводом переменных с экрана

Цитата:
Сообщение от Sin-bad Посмотреть сообщение
Вы о последнем? Это уже исправлено и либо уже вышло в релиз, либо завтра выйдет.

Причём там непонятки с копипастом, остальное-то работает. А у вас вообще чехарда полная, дальше некуда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 17:57   #7
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH-2Gi. Проблемы с вводом переменных с экрана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
3.27 всем лучше 3.26. В 3.27 вылечено чудовищное количество багов и костылей.

Это тот вариант, когда о 3.26 нужно забыть как о страшном сне.
У меня после перехода с 3.26 на 3.27 перестал запускаться SMArt.
Арсений, вылечили проблему или успешно забыли?


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 12:55   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2Gi. Проблемы с вводом переменных с экрана

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
У меня после перехода с 3.26 на 3.27 перестал запускаться SMArt.
Арсений, вылечили проблему или успешно забыли?
Не забыли, просто не понимаем, в чём проблема. Если поставить 3.26 обратно - работает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 18:51   #9
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH-2Gi. Проблемы с вводом переменных с экрана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не забыли, просто не понимаем, в чём проблема. Если поставить 3.26 обратно - работает?
Нет, возврат на 3.26 дает тот же результат.
Винду переустановить? Не хотелось бы...


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 19:28   #10
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH-2Gi. Проблемы с вводом переменных с экрана

Поставил на виртуальную машину XP SP3.
Заработало.
Буду пока в SMArt рисовать из виртуалки.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 11:38   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2Gi. Проблемы с вводом переменных с экрана

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
Поставил на виртуальную машину XP SP3.
Заработало.
Буду пока в SMArt рисовать из виртуалки.
Мы, конечно, ищем проблему, но ваш случай пока единственный из известных нам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024