Собственно вопрос в названии темы: как создать переменные из мар-файла?
canada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 10:24   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Создание переменных из .map

Нужно создать устройство slave и загрузить в него этот файл. Появятся его переменные, их можно на поляну вытаскивать. Если вы об этом.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Arsie, 19.05.2017 в 11:19
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 11:19   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Создание переменных из .map

Цитата:
Сообщение от canada Посмотреть сообщение
Собственно вопрос в названии темы: как создать переменные из мар-файла?
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/slave_prots.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 15:29   #4
canada
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 184
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Создание переменных из .map

Не, я про переменные модбас контроллера как мастера, а не стороннего слейв-устройства. Модбас переменные которые задаются по сочетанию клавиш Ctrl+M.
canada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 15:31   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Создание переменных из .map

Цитата:
Сообщение от canada Посмотреть сообщение
Не, я про переменные модбас контроллера как мастера, а не стороннего слейв-устройства. Модбас переменные которые задаются по сочетанию клавиш Ctrl+M.
Вы неправильно понимаете последовательность.

Это .map появляется из списка переменных, а не наоборот.

И по ctrl+m это переменные слейва, а не мастера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 15:43   #6
canada
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 184
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Создание переменных из .map

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И по ctrl+m это переменные слейва, а не мастера.
Эм... верно.Это я не правильно сформулировал вопрос.


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это .map появляется из списка переменных, а не наоборот.
В этом и заключался смысл вопроса. Значит обратная процедура невозможна? Сначала .map написать, а потом на его основе чтобы перемееные автоматом сгенерировались в проекте?
canada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 15:48   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Создание переменных из .map

Цитата:
Сообщение от canada Посмотреть сообщение
В этом и заключался смысл вопроса. Значит обратная процедура невозможна? Сначала .map написать, а потом на его основе чтобы перемееные автоматом сгенерировались в проекте?
Нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 19:58   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Создание переменных из .map

Цитата:
Сообщение от canada Посмотреть сообщение
Эм... верно.Это я не правильно сформулировал вопрос.




В этом и заключался смысл вопроса. Значит обратная процедура невозможна? Сначала .map написать, а потом на его основе чтобы перемееные автоматом сгенерировались в проекте?
Если правильно понял то см фото.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (273.9 Кбайт, 122 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (264.0 Кбайт, 87 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (296.3 Кбайт, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (258.4 Кбайт, 68 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (273.0 Кбайт, 71 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024