Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.07.2017, 15:33   #1
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Связь с M-7017R

Добрый день! Прошу помощи в подключении M-7017R к SMH2Gi. Прошу не пинать сильно, SMLogix только осваиваю, программа носит тестовый характер, перешел с Codesys. Настроил
M-7017R спец.утилитой, подключаю к SMH2Gi - ни в какую. И регистры аналоговых входов пробовал, и другие - никак. Подключил к другому ПЛК в
Codesys - все работает. Пожалуйста, подскажите что не так!
Вложения
Тип файла: psl Test1.psl (571.3 Кбайт, 9 просмотров)
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 15:43   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Пожалуйста, подскажите что не так!
Предлагаю вам сначала рассказать, что вы делали.

Да и приложить карту переменных modbus этого устройства тоже было бы очень хорошим тоном.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 15:51   #3
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Как обычно настроил модуль ввода M-7017R, затем подключил к контроллеру, создал slave в проекте, прописал все регистры. Как только не пробовал, slave link показывает ошибки связи.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (323.5 Кбайт, 38 просмотров)
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 15:55   #4
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Прошу прощения, забыл карту адресов.
Изображения
Тип файла: jpg адреса.jpg (199.6 Кбайт, 69 просмотров)
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 16:11   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Как только не пробовал, slave link показывает ошибки связи.
Вот это почитайте http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 16:20   #6
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Спасибо, видел. Пока не понял какое отношение это имеет к моему случаю.
Если я правильно понял, то проблем с подключением модулей здесь быть не должно. Я наверно что-то напутал с регистрами.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 16:22   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Спасибо, видел. Пока не понял какое отношение это имеет к моему случаю.
Если я правильно понял, то проблем с подключением модулей здесь быть не должно. Я наверно что-то напутал с регистрами.
Ссылка как раз и показывает, где и что можно напутать. Там всё пошагово с подробными объяснениями.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 16:31   #8
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Я понял, ну и как же тогда будет выглядеть регистр 30001 аналогово ввода в slave SMLogix?
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 16:39   #9
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Читайте адреса с 0 по 7
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 16:57   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Я понял, ну и как же тогда будет выглядеть регистр 30001 аналогово ввода в slave SMLogix?
Направление R(in), Адрес 0


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 17:27   #11
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

читай 7 шт интов с 30001 по 30008
потом смотри что внутри
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 09:25   #12
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Уважаемые господа. Я пробовал R(in) и R(out) регистры с 0 и с 30001, не видит хоть убейся. Можно было бы грешить на модуль ввода, но я подключаю его к другому ПЛК и читаю 0 регистр 3 функцией без проблем. Значит я что-то не догоняю в лоджике, просьба, подскажите как прописать хотя бы один регистр правильно, дальше допетрим. П.С. help читал!
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 11:18   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Уважаемые господа. Я пробовал R(in) и R(out) регистры с 0 и с 30001, не видит хоть убейся. Можно было бы грешить на модуль ввода, но я подключаю его к другому ПЛК и читаю 0 регистр 3 функцией без проблем. Значит я что-то не догоняю в лоджике, просьба, подскажите как прописать хотя бы один регистр правильно, дальше допетрим. П.С. help читал!
Вам правильно сказали, что R(in) с нулевого адреса даст вам показания нулевого аналогового входа. Тип данных integer.

Хотя, судя по карте, R(out) с нулевого адреса даст ровно тот же результат.

Вы пробовали и так и так?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 11:30   #14
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вам правильно сказали, что R(in) с нулевого адреса даст вам показания нулевого аналогового входа. Тип данных integer.

Хотя, судя по карте, R(out) с нулевого адреса даст ровно тот же результат.

Вы пробовали и так и так?
Здравствуйте Arsie! Как только не пробовал!
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (312.3 Кбайт, 24 просмотров)
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 11:33   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Здравствуйте Arsie! Как только не пробовал!
Должно работать.

Проверьте сеть блоком Device(link), какие ошибки возникают? Плюс с минусом не перепутали? Скорость и формат кадра настроены правильно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 11:47   #16
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Data+, Data-, на контроллере и модуле совпадают, настройки сети 115200 8N1, проверил другим контроллером. Единственное в настройках модуля было что-то на подобие функции контроля "контрольной суммы". Может надо было ее включить?
Изображения
Тип файла: jpg 112.jpg (334.0 Кбайт, 13 просмотров)
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 11:55   #17
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

У меня с 2Gi+icpdas была такая петрушка: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2523
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 12:38   #18
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Спасибо за помощь, все оказалось проще. Правда не пойму как такое возможно, поменял местами Data+ и Data- местами и все заработало. Но как так! Получается Data+ контроллера и Data- модуля ввода, а Data- контроллера с Data+ модуля. Мне такое даже в голову не пришло. Вопрос к
Arsie: на других форума есть темы типа "Вопросы для новичков" или подобные, чтобы не засорять темами форум. Где у вас можно задавать вопросы не создавая ненужных тем?
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 12:44   #19
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Замечал, что у некоторых модулей расширения(и преобразователей интерфейсов) бывают попутаны + и -. Возможно, это какой-нибудь другой стандарт, нестандартный...


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 12:56   #20
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Спасибо! Так куда "глупые" вопросы задавать чтобы тем не плодить?
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 13:02   #21
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Смотря по каким разделам.... По SMLogix есть длиинная тема с вопросами новичков. По каждому контроллеру как-то не очень есть... Лучше всего использовать поиск форума, т.к. он существует много лет, и очень велика вероятность, что проблема, с которой вы сталкиваетесь, уже была кем-то решена на форуме.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 13:14   #22
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с M-7017R

Ок, спасибо большое, будем работать, появятся вопросы. Уж слишком после Codesysa непривычно и не все понятно. Мастер-слэйв вообще интересно
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024