Доброго времени суток Всем!

Есть проблема с подключением к SMH2Gi 0020-31-2

S/N:300584;
SV 1.10;
kernel 2.6.29.108;
logix 0.264.81;
menu 1.0.150;
software 264.99;
При подключении в SMLogix (3,28,0027) через USB в диспетчере устройств контроллер определяется как ELMO GMAS (COM8). при попытке поиска контроллера по этому адресу появляется уведомление о проверке порта и ничего затем не происходит.
Пробовал заливать ПО через флешку по инструкции, но тоже ничего, контроллер выдает "сервер обновлений не найден!", то же самое при непосредственном подключении к интернету на заведомо доступное подключение и рабочий кабель...
В каком месте я мог ошибиться?
skyblazer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 19:14   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется SMH2Gi

Цитата:
Сообщение от skyblazer Посмотреть сообщение
При подключении в SMLogix (3,28,0027) через USB в диспетчере устройств контроллер определяется как ELMO GMAS (COM8). при попытке поиска контроллера по этому адресу появляется уведомление о проверке порта и ничего затем не происходит.
Лоджик не работает с 2Gi по COM портам. Вообще...
Только по Ethernet. Для обновления .deb подключения по USB вообще не требуется. По Ethernet контроллер находится?
Цитата:
Пробовал заливать ПО через флешку по инструкции, но тоже ничего, контроллер выдает "сервер обновлений не найден!"
Тут лучше подробнее.
Цитата:
то же самое при непосредственном подключении к интернету на заведомо доступное подключение и рабочий кабель...
И здесь тоже настройки сетки и контроллера в студию...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024