модем МТС 829F
модем не обнаружен.
Код:
kernel 2.6.29.699 libs 0.1.625 logix 0.266.7 menu 1.0.745 modem 0.1.660 qtlibs 0.1.599 skipper 0.1.843 software 265.601 sql 0.0.609 templatelite 1.1.594 Код:
root@192.168.1.192:~# cat /proc/bus/usb/devices T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1 B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0 D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 2.06 S: Manufacturer=Linux 2.6.29.1-rt4 ehci_hcd S: Product=Freescale On-Chip EHCI Host Controller S: SerialNumber=mxc-ehci.2 C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0 D: Ver= 2.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=12d1 ProdID=15e7 Rev= 1.02 S: Manufacturer=MOBILE S: Product=MOBILE S: SerialNumber=0123456789ABCDEF C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr= 2mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=125us p.s. с другим модемом на том же 2Gi связь есть. тоже мтс, старенький, разлоченный E1550 |
12.12.2016, 11:28 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: модем МТС 829F
Цитата:
Нужен отладочный лог, в котором будет видно, как вы засунули модем в порт и следующие пару минут - как контроллер обработал это подключение. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.12.2016, 18:30 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: модем МТС 829F
Цитата:
p.s. по какому пути их потом скопировать? |
|
12.12.2016, 18:53 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: модем МТС 829F
Да, включить отладку, затем воткнуть модем. Через пару минут убрать модем и воткнуть флешку и выбрать "Сохранить журнал отладки".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.12.2016, 19:24 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: модем МТС 829F
ok. сделаю
|
13.12.2016, 11:26 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
вот. два раза.
мне бы до завтр.утра определиться.. извините. Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 17:55 |
13.12.2016, 12:08 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: модем МТС 829F
Модем определяется, конфигурируется, выходит в сеть, получает IP и даже начинает передавать и принимать данные, но через 11 секунд неожиданно отваливается от контроллера.
Далее через пару секунд заново определяется на USB, но в каком-то порезанном виде: не все части модема видны. Попытка повторной инициализации безуспешна. То ли питания он жрёт столько, что порт не выдерживает, то ли ещё что. Непонятно. Понятно одно - он теряется так, будто его выдернули из разъёма. А потом появляется "полумёртвым". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.12.2016, 13:23 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: модем МТС 829F
Цитата:
проверил на другом контроллере, с виду та же проблема. вот логи. как проверить питание порта? Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 17:56 |
|
13.12.2016, 13:46 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: модем МТС 829F
Цитата:
Проверить можно, разодрав какой-нибудь удлинитель и вставив лампочку на линию питания. Если мигнёт - порт отключается по перегрузке питания. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.12.2016, 14:11 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: модем МТС 829F
ok. проверю. а как вылечить?
|
13.12.2016, 15:14 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: модем МТС 829F
Внешний хаб с питанием попробовать. Правда тогда вторая беда будет - когда модем повиснет, а он повиснет через день-два точно, не повисающих китайских свистков не бывает, контроллер не сможет его ребутнуть.
Беда это потому, что просто взять и отключить питание хабу не поможет. Он будет пытаться получить питание от контроллера. С висящим модемом питания ему хватит и поэтому перезапуска не произойдёт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |