По умолчанию Помехи на задатчике

и еще вопрос:
в системе стоит задатчик температуры с внешним питанием 220В
т.е. к контроллеру идут только 2 провода "земля" и управляющий сигнал 0-10в. (на AIN5 и GRD)
в любой момент работы системы (кроме физического выключения задатчика от сети) горит экран настроек температуры (который должен исчезать через некоторое время после регулировки).
"Пляшут" десятые температуры плюс-минус 0,1В, соответственно постоянно вычисляется итоговая температуры.
Что посоветуете?
Можно ли загрубить в проекте сигнал задатчика (если да, то подскажите как)?
Задатчик Systemair

Последний раз редактировалось blackfoot, 20.11.2014 в 21:40 Причина: текстовая ошибка
blackfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 21:48   #2
blackfoot
Member
 
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка коммутации

После экспериментов выяснилось что "шумит" регулятор скорости вентилятора (на максимальной скорости "не шумит") в средних положениях проблема остается.
Провода проложены раздельно.
blackfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 10:12   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка коммутации

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
"Пляшут" десятые температуры плюс-минус 0,1В, соответственно постоянно вычисляется итоговая температуры.
Что посоветуете?
Посоветую проложить до задатчика экранированные провода.



Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
Можно ли загрубить в проекте сигнал задатчика (если да, то подскажите как)?
В каком проекте? Конструктора?

Насколько сильно "пляшет" температура? Переведите 0.1В в градусы, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 22:31   #4
blackfoot
Member
 
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка коммутации

Температура не пляшет практически, так +-1гр, но с контроллером работать невозможно.
Нажал какую- либо кнопку и сразу выскакивает экран результирующей температуры, блокирует все постоянно.

Подскажите что поправить после конструктора, чтобы экран не выводился вообще.

Проблема не в задатчике, а в именно в электронном трансформаторе от Спинбрейн.
blackfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 10:06   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка коммутации

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
Температура не пляшет практически, так +-1гр, но с контроллером работать невозможно.
Нажал какую- либо кнопку и сразу выскакивает экран результирующей температуры, блокирует все постоянно.

Подскажите что поправить после конструктора, чтобы экран не выводился вообще.

Проблема не в задатчике, а в именно в электронном трансформаторе от Спинбрейн.
Удалите связь "Задатчик: Показать" из проекта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024