Похожая тема пробегала на форуме, но поиском найти не могу.

Имеется моноблочная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором (с байпасом) и секцией рециркуляции ПЕРЕД рекуператором. Вентиляторы, фильтры - все стандартно. После рекуператора стоит водяной калорифер.

Установка обслуживает городской бассейн. Расход воздуха - 15000 м3/час. Климат места действия своеобразный: зимой до -45С, летом до +45. Степь короче, южный Урал, граница с Казахстаном.

С летом проблем особых нет, сухо и жарко - установку на прямоток и увлажняем окрестные барханы.

Проблема с зимой. Богомерзкий пластинчатый рекуператор будет адово обмерзать. Разумная идея проектировщиков - высаживаем всю влагу на рекуператоре, а заслонками в секции рециркуляции добиваемся от рекуператора постоянной работы при любой температуре воздуха на улице.

Роюсь в "Конструкторе", вижу у "Секции рециркуляции" параметр "Поддержание температуры". Так как сиквенсер программы закрыт от посторонних глаз то, как я понимаю, опция эта работать не будет и рассчитана она на помощь калориферу в случае недостатка теплоносителя.

Арсений, что порекомендуешь сделать? Поставить отдельный ПИД-регулятор на заслонки и сделать отдельный контур регулирования температуры точки смешения уличного и вытяжного воздуха перед рекуператором, добиваясь снижения температуры не ниже -10С, или все-таки шаманить со стандартной программой?
Abysmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 14:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестандартная установка (бассейн)

Цитата:
Сообщение от Abysmo Посмотреть сообщение
Проблема с зимой. Богомерзкий пластинчатый рекуператор будет адово обмерзать. Разумная идея проектировщиков - высаживаем всю влагу на рекуператоре, а заслонками в секции рециркуляции добиваемся от рекуператора постоянной работы при любой температуре воздуха на улице.

Роюсь в "Конструкторе", вижу у "Секции рециркуляции" параметр "Поддержание температуры". Так как сиквенсер программы закрыт от посторонних глаз то, как я понимаю, опция эта работать не будет и рассчитана она на помощь калориферу в случае недостатка теплоносителя.

Арсений, что порекомендуешь сделать? Поставить отдельный ПИД-регулятор на заслонки и сделать отдельный контур регулирования температуры точки смешения уличного и вытяжного воздуха перед рекуператором, добиваясь снижения температуры не ниже -10С, или все-таки шаманить со стандартной программой?
Либо сделать отдельный контур, либо попробовать использовать ограничение максимума обратки водяного калорифера. Т.е. искусственно ограничить мощность калорифера в штатном режиме работы. В этом случае остаток нагрева будет "добиваться" рециркуляционной заслонкой.


PS. Опять вижу странное фанатичное желание влезть в секвенсер. Будь он хоть осьмижды открытый, всё равно это ни-че-го не даст вашей задаче. Вы просто сэкономили время, не занимаясь любовью с макросом, который для этого не предназначен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 22:17   #3
Abysmo
Member
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестандартная установка (бассейн)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Либо сделать отдельный контур, либо попробовать использовать ограничение максимума обратки водяного калорифера. Т.е. искусственно ограничить мощность калорифера в штатном режиме работы. В этом случае остаток нагрева будет "добиваться" рециркуляционной заслонкой.


PS. Опять вижу странное фанатичное желание влезть в секвенсер. Будь он хоть осьмижды открытый, всё равно это ни-че-го не даст вашей задаче. Вы просто сэкономили время, не занимаясь любовью с макросом, который для этого не предназначен.
Скорее всего сделаю отдельный контур - самое простое решение
Abysmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 09:56   #4
Abysmo
Member
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестандартная установка (бассейн)

Ну вот я и перед установкой Бассейн пока не запущен, соответственно ничерта не проверишь на живую. Арсений, ты писал, что:

"попробовать использовать ограничение максимума обратки водяного калорифера"

По умолчанию насколько помню там 110С. Уменьшить значение?

Котельная выдает график 90С-70С круглый год.
Abysmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 11:17   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестандартная установка (бассейн)

Цитата:
Сообщение от Abysmo Посмотреть сообщение
"попробовать использовать ограничение максимума обратки водяного калорифера"

По умолчанию насколько помню там 110С. Уменьшить значение?
Именно так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024