Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.06.2012, 16:18   #31
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie
Развивайте вашу мысль. Как это делается?
Как отправляются СМС через интернет?
Думаю, есть ряд способов...
Ну, я точно знаю, что это можно делать через сайты операторов связи.
И я не вижу аппаратного ограничения в данном случае.
Компьютер со SCADA-системой получил информацию об аварии и отправил её в Интернет в любом виде, который воспримет оператор...
Другое дело, что операторы, наверное, не предоставляют такой услуги... но, во-первых, этого я не знаю (поэтому и спрашиваю), а во-вторых, это уже не аппаратное ограничение, а скорее политическое...

Кроме того, есть сайты, с которых можно как-то за деньги отправлять СМС на телефоны любых операторов.
Я так понимаю, это какие-то мелкие частные конторы.
Думаю, с ними можно было бы как-то договориться...

Цитата:
Сообщение от Arsie
PS. Вы помните, что при связи через модем около компа вам тоже потребуется SMH-2Gi + modem ?
Я этого даже не знал)))
Наверное, я как-то неправильно представляю себе структуру сети...
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 17:59   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от submachine gunner
Как отправляются СМС через интернет?
Ручками, набирая всякие каптчи и т.д.


Цитата:
Сообщение от submachine gunner
Кроме того, есть сайты, с которых можно как-то за деньги отправлять СМС на телефоны любых операторов.
Я так понимаю, это какие-то мелкие частные конторы.
Думаю, с ними можно было бы как-то договориться...
Если договоритесь и реализуете клиента на контроллере - работать будет. До тех пор, пока они не поправят интерфейс отправки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 18:28   #33
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie
Если договоритесь и реализуете клиента на контроллере - работать будет. До тех пор, пока они не поправят интерфейс отправки.
Ну, я уже понял, что это так не делается.
Но аппаратная-то возможность есть... вот я и подумал: а вдруг есть и прецеденты реализации?
Но нет - так нет.

А можно с компом соединяться по проводу, но при этом всё-таки воткнуть модем, и слать СМСки?
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 10:37   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от submachine gunner
А можно с компом соединяться по проводу, но при этом всё-таки воткнуть модем, и слать СМСки?
Можно


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 11:03   #35
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie
Вы помните, что при связи через модем около компа вам тоже потребуется SMH-2Gi + modem ?
А можно подробнее?
Зачем он там?
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 11:21   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от submachine gunner
А можно подробнее?
Зачем он там?
Поддерживать шифрованное VPN-соединение. По большому счёту можно обойтись и без этого контроллера, поэтому можно сказать, что я вас наполовину обманул


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 15:55   #37
Alex1980
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

как настроить в контроллере интернет через 3g usb модем? при этом протокол обмена будет modbus tcp?
Alex1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 17:07   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Alex1980 Посмотреть сообщение
как настроить в контроллере интернет через 3g usb модем? при этом протокол обмена будет modbus tcp?
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMConfig/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 15:12   #39
Alex1980
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
протокол обмена будет Modbus tcp?
организовать VPN возможно через USB модем?
Alex1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 16:46   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Alex1980 Посмотреть сообщение
протокол обмена будет Modbus tcp?
организовать VPN возможно через USB модем?
Ну вы ссылочку-то почитайте, там как раз о модемах и написано...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 00:42   #41
Alex.A
Новичок
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Здравствуйте! Прошу посоветовать в подборе оборудования и ПО.
Необходима удалённая диспетчеризация приточной вентустановки. Поскольку дело для меня новое, могу ошибиться в выборе оборудования.
Предполагаю: на стороне объекта - контроллер Pixel, Сетевой модуль PNA - 023 ModBUS-TCP (Ethernet 10Base-T), Выделенный IP (сисадмин обещает дать).
На стороне диспетчера - компьютер с выходом в интернет, из ПО программы, любезно предоставленные компанией segnetics, MasterSCADA Demo( необходимо показать начальству, что уже хватит работать по старинке, давно пора переводить объекты на современное оборудование).
Если ошибся в выборе - поправьте, посоветуйте.
Alex.A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 10:51   #42
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Alex.A Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Прошу посоветовать в подборе оборудования и ПО.
Необходима удалённая диспетчеризация приточной вентустановки. Поскольку дело для меня новое, могу ошибиться в выборе оборудования.
Предполагаю: на стороне объекта - контроллер Pixel, Сетевой модуль PNA - 023 ModBUS-TCP (Ethernet 10Base-T), Выделенный IP (сисадмин обещает дать).
На стороне диспетчера - компьютер с выходом в интернет, из ПО программы, любезно предоставленные компанией segnetics, MasterSCADA Demo( необходимо показать начальству, что уже хватит работать по старинке, давно пора переводить объекты на современное оборудование).
Если ошибся в выборе - поправьте, посоветуйте.
Я бы не стал советовать использовать сетевушку PNA-023 с проектами, сгенерированными Конструктором. Обычный проект Конструктора для общения со СКАДОЙ создает четыре соединения Request0...3, а сетевушка PNA-023 поддерживает только одно. Танцы с бубном вокруг настроек Lectus OPC гарантированы.
Либо опрашивать Pixel через порт RS-485, либо вместо Pixel ставить SMH2Gi с поддержкой множества TCP-соединений.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь

Последний раз редактировалось Sergey Cherevko, 03.04.2013 в 11:04
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 13:08   #43
Alex.A
Новичок
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
...Либо опрашивать Pixel через порт RS-485, либо вместо Pixel ставить SMH2Gi с поддержкой множества TCP-соединений.
1. Если я правильно понял, то я могу подключить компьютер к Pixel через преобразователь USB в RS-485. Из офиса удалённо подключиться к компьютеру на объекте и продемонстрировать начальству удлённую Диспетчеризацию?
2. Контроллер SMH2Gi, если не шибаюсь, не может самостоятельно управлять приточной установкой. Его нужно дополнять модулем расширения либо тем же Pixel.(Мне на начальном этапе очень важен бюджет, начальство очень скупое на нововведения).
Alex.A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 13:25   #44
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Alex.A Посмотреть сообщение
1. Если я правильно понял, то я могу подключить компьютер к Pixel через преобразователь USB в RS-485. Из офиса удалённо подключиться к компьютеру на объекте и продемонстрировать начальству удлённую Диспетчеризацию?
2. Контроллер SMH2Gi, если не шибаюсь, не может самостоятельно управлять приточной установкой. Его нужно дополнять модулем расширения либо тем же Pixel.(Мне на начальном этапе очень важен бюджет, начальство очень скупое на нововведения).
1) Да, можно и так. Есть способ ещё проще - локально настроить Автоскаду, а начальству работу продемонстрировать через "удалённый рабочий стол"

2) Его нужно дополнить модулем МС. Или Пикселем, но эта связка уже сложнее и дороже


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 13:47   #45
Alex.A
Новичок
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Sergey Cherevko, Arsie Большое спасибо
Alex.A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 16:42   #46
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

хочу на удаленном объекте иметь возможность мониторить установки автоскадой.

вопрос такой, есть несколько удалённых установок.
на объекте все установки могу объединить по езернету на один роутер с gsm-модемом.

поскольку никогда ранее ничего такого делать не доводилось, нужны подсказки.

первое - получится ли в таком железе организовать какбы gsm-удлинитель моей локалки? чтоб иметь возможность мониторить установки своим раб. компом.

вопрос второй - какой железо, роутер и модем, посоветуете?

вопрос третий - или я принципиально не правильно собираюсь это делать?


p.s. если это важно, часть установок на пихселях и часть на дважэи
Изображения
Тип файла: png Ethernet.PNG (178.4 Кбайт, 78 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 00:53   #47
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
хочу на удаленном объекте иметь возможность мониторить установки автоскадой.

вопрос такой, есть несколько удалённых установок.
на объекте все установки могу объединить по езернету на один роутер с gsm-модемом.

поскольку никогда ранее ничего такого делать не доводилось, нужны подсказки.

первое - получится ли в таком железе организовать какбы gsm-удлинитель моей локалки? чтоб иметь возможность мониторить установки своим раб. компом.

вопрос второй - какой железо, роутер и модем, посоветуете?

вопрос третий - или я принципиально не правильно собираюсь это делать?


p.s. если это важно, часть установок на пихселях и часть на дважэи
Да, всё реально. По поводу актуальных модемов и роутеров - найдите АйТишника в своём районе, он всё сделает или посоветует железо.

В данном применении контроллер ничем не отличается от компьютера. Обычная локалка, обычный выход в инет. Если бы не Пиксели, в роли "модемного роутера" мог бы выступить SMH-2Gi.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 09:05   #48
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
...
Если бы не Пиксели, в роли "модемного роутера" мог бы выступить SMH-2Gi.
Раз можно соорудить локалку по Ethernet, то вполне веротяно, что можно один из SMH-2Gi локально по RS485 заставить опросить все слейвы. Тогда его же можно и в роли "модемного роутера".
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 09:51   #49
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, всё реально. По поводу актуальных модемов и роутеров - найдите АйТишника в своём районе, он всё сделает или посоветует железо.

В данном применении контроллер ничем не отличается от компьютера. Обычная локалка, обычный выход в инет. Если бы не Пиксели, в роли "модемного роутера" мог бы выступить SMH-2Gi.
ну СПК, эт не совсем обычный комп.
к обычному компу я, зная айпи роутера и прописав в нём переходы по внешним портам на локальные айпи, получаю доступ пройдя авторизацию.
а тут как?
ведь тотже ОПС-сервер будет крутиться на моей машине, ему придется прописать в поле "IP адрес или имя узла" что-то вроде
xxx.xxx.xxx.xxx:yyy
а порт оставив без изменения 502
- он поймёт такое обращение?
Изображения
Тип файла: png lectus.PNG (35.5 Кбайт, 63 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 10:26   #50
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну СПК, эт не совсем обычный комп.
В вашей задаче абсолютно аналогично.


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ведь тотже ОПС-сервер будет крутиться на моей машине, ему придется прописать в поле "IP адрес или имя узла" что-то вроде xxx.xxx.xxx.xxx:yyy а порт оставив без изменения 502 - он поймёт такое обращение?
Мы ОПС-серверы не разрабатываем... Помните об этом.

Однако запись вида xxx.xxx.xxx.xxx:yyy - этот самый "yyy" и есть номер порта.

В вашем роутере xxx.xxx.xxx.xxx:yyy должен преобразовываться в zzz.zzz.zzz.yyy:502, АйТишник всё это знает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 10:27   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от lau Посмотреть сообщение
Раз можно соорудить локалку по Ethernet, то вполне веротяно, что можно один из SMH-2Gi локально по RS485 заставить опросить все слейвы. Тогда его же можно и в роли "модемного роутера".
Да, можно и так. 2Gi связать через SMConnect, а Пиксели опросить по RS485.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 12:06   #52
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В вашей задаче абсолютно аналогично.




Мы ОПС-серверы не разрабатываем... Помните об этом.

Однако запись вида xxx.xxx.xxx.xxx:yyy - этот самый "yyy" и есть номер порта.

В вашем роутере xxx.xxx.xxx.xxx:yyy должен преобразовываться в zzz.zzz.zzz.yyy:502, АйТишник всё это знает.
т.е. в ОПС-сервере я прописываю IP:port
а в роутере LAN_IP:502 - так?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 12:21   #53
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. в ОПС-сервере я прописываю IP:port
На показанной вами картинке порт задаётся в отдельном поле.

Роутер подойдёт не всякий. Должен уметь переименовывать порты.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 13:07   #54
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На показанной вами картинке порт задаётся в отдельном поле.

Роутер подойдёт не всякий. Должен уметь переименовывать порты.
да, я понял что в отдельном.

они же вроде счас все умеют переименовывать или можно нарваться на какойнить эксклюзив?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 16:44   #55
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, я понял что в отдельном.

они же вроде счас все умеют переименовывать или можно нарваться на какойнить эксклюзив?
"По поводу актуальных модемов и роутеров - найдите АйТишника в своём районе, он всё сделает или посоветует железо." (c)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 13:17   #56
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
"По поводу актуальных модемов и роутеров - найдите АйТишника в своём районе, он всё сделает или посоветует железо." (c)
еще вопрос.

а как быть с программированием в этом случае?
для удалённого программирования мне нужно будет использовать см-конфиг и больше никак?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 13:29   #57
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
еще вопрос.

а как быть с программированием в этом случае?
для удалённого программирования мне нужно будет использовать см-конфиг и больше никак?
Можно и через SMConfig и обычным способом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 07:52   #58
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

новый вопрос неожиданно всплыл: а сколь траффика понадобится для поддержания связи?
вот такие тарифы есть у мтс-са, пойдут?
автоскада для четырех установок + удаленное програмирование 2gi


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 11:44   #59
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
автоскада для четырех установок + удаленное програмирование 2gi
Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
новый вопрос неожиданно всплыл: а сколь траффика понадобится для поддержания связи?
Весь, что есть. Автоскада рассчитана на локальное подключение, поэтому вопрос стоял только в равномерности загрузки канала.


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот такие тарифы есть у мтс-са, пойдут?
Простите?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 08:08   #60
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация удалённых вентустановок

Нет ли у вас развернутой "шпаргалки" по настройке удаленного доступа к 2gi для ламеров?

есть следущая схема:
модем gsm Huawei E620/E155x/E1750
роутер KEENETIC 4G внутр. ip = 192.168.1.2
на нём прописан ddns xxx.dyndns-work.com

к роутеру подключен 2GI с IP=192.168.1.240
в роутере проброшены порты 502 и 443 на IP=192.168.1.240

в 2GI прописан шлюз 192.168.1.2

ping xxx.dyndns-work.com не идёт...


в конечном итоге мне хотелось бы получить возможность удалённо загружать проекты в 2GI
а также мониторить его и еще три пикселя автоскадой

читаю про smconfig/smconnect и понимаю что там нет чего-то важного, без чего я, все написанное, просто не понимаю.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024