|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.12.2021, 07:38 | #61 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Спасибо огромное, искал ее гуглом, но он посчитал что мне это не нужно и ни одной ссылки подходящей не дал.
|
26.08.2022, 15:01 | #62 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
50010(адрес 50009) Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF)
ПЧ воспринимает задание только целым числом int как то можно задавать частоту с точностью до 0,1 Hz? |
26.08.2022, 15:09 | #63 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
Обычно частотники принимают герцы, умноженные на 10. Т.е. 25Гц = 250. 25.1 = 251. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.08.2022, 15:23 | #64 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
В настройках частотника выставляется минимальная и максимальная задаваемая частота. Например, от 0 до 65 Гц. В процентах это будет 0-100. В регистр задания скорости пишется значение от 0 до 16384 (4000h). 0 соответствует 0% скорости и 0 Гц заданной частоты 16384 соответствует 100% скорости и 65 Гц заданной частоты ну и дальше линейная интерполяция Из-за этих выкрутасов вряд ли удастся добиться, чтобы на всем диапазоне задаваемая на контроллере частота соответствовала отображаемой на ПЧ частоте с точностью 0,1 Гц. Где-нибудь будет различаться. |
|
26.08.2022, 15:37 | #65 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Я хотел заставить человека хоть чуть-чуть напрячься для получения результата. Иначе учение не пойдёт впрок. Я показал как дробное можно передать через целое. Это и был ответ на его вопрос. До вычислений, которые требует микродрайв, он ещё не добрался
Честно говоря, задавать именно герцы я не припомню, где было бы реально полезно. 0..100% от производительности гораздо полезнее, особенно если границы этой производительности от объекта к объекту различны. Ну или обороты в некоторых задачах полезны, а на каких герцах они там достигаются - похрен на самом деле. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.08.2022, 15:47 | #66 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Результат есть, только не идеальный
ЧП не хочеть изменять частоту с дискретность меньше чем 1 Hz не пойму где ошибка |
26.08.2022, 16:12 | #67 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
Но бывает, что заказчик (эксплуатация) хочет задавать скорость в герцах, а потом сильно нервничает, когда циферки в десятых долях не сходятся. Добавлено через 1 минуту Это зависит от настроек частотника, и того, что контроллер в него пишет. |
|
26.08.2022, 16:18 | #68 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Эксплуатация обычно сама не особенно понимает, что она хочет на самом деле. А по факту она по бумажке переводит производительность в герцы и задаёт герцы. Так привычнее.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.08.2022, 17:29 | #69 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
|