|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.04.2013, 07:32 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Пришли не те приводы...
Доброго времени суток!
Заранее прошу прощения за непрофессионализм, но... Имею проблему. Прошу откликнуться тех, кто реально может помочь. Ответы тип "лох" и "надо было думать" прошу оставить при себе. Описание проблемы: Имею две идентичных системы регулирования системами приточной вентиляции, собранных на контроллерах Pixel 12xx (заводская сборка ВЕЗА) - регулирование регулирующим клапаном после теплообменника осуществляется через аналоговый выход 0-10 В (в проекте изначально были Belimo). При заказе приводов к регулирующим клапанам была произведена замена (причины не указываю), произошла ошибка, а, именно, пришли Danfoss AMV 438 SU с трехпозиционным регулированием на 220 В (вместо AME 438 SU). Что с этим можно сделать по "бюджетному варианту" (если, конечно, можно). Уже был согласен на поставку новых приводов AME 438 SU, но Danfoss ставит срок поставки 45 рабочих дней, а объект сдаточный. С уважением, Вадим Л. |
08.04.2013, 11:12 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Пришли не те приводы...
Цитата:
Для всего остального нужно заменить контроллер на Pixel-25xx и добавить модуль расширения. -------------- PS. Для интереса глянул в гугл - AME 438 SU есть в наличии в Москве. Есть и аналоги, которые и дешевле раза в два-три и тоже много у кого в наличии. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.04.2013, 11:41 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пришли не те приводы...
Друг, как я тебя понимаю. Барыги с торгового отдела, я думаю, везде одинаковы - нихрена не смотрят что продают
Таже фигня изредка случалась и у нас на райончике - сейчас вроде мы их добрым словом наставили на путь истинный, но все равно с ними надо быть на чеку Меняй на пиксель с модулем расширения, если время не ждет. |
08.04.2013, 12:39 | #4 |
Новичок
Регистрация: May 2010
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пришли не те приводы...
Сталкивался с такой же проблемой давно. Делал макрос который позволяет дискретным приводом управлять аналоговым процессом (краном, заслонкой и т.д.). Ограничения: нужно точно знать время полного поворота, привод должен быть без возвратной пружины. При снятии питания он должен блокироваться. Концевики конечных положений - желательно. Где то валялся макрос, если надо могу посмотреть. Хотя лучше таки заменить привода.
|
08.04.2013, 13:08 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Пришли не те приводы...
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.04.2013, 17:20 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Пришли не те приводы...
Цитата:
использовать АО как DO на них повесить пару твердотелок |
|
16.04.2013, 17:38 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пришли не те приводы...
wadja69 напиши мне свою почту я тебе скину че надо сделать, был один раз у меня такой прикол пришлось выкручиваться бюджетно
|
16.04.2013, 17:41 | #8 |
Новичок
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пришли не те приводы...
но вообще кончно заменить привода, так как в данном варианте быстрой реакции привода ты не дождешся и процесс выхода на температуру уставки будет краааааайне медленным если вообще успеет выйти до обмерзания ......многое будет зависеть от температуры теплоносителя
|