Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.02.2019, 14:11   #1
ОВА
Новичок
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Мигает ALARM

Pixel 1211-02-0 Память 256, доп. модуля нет. Создали проект SMConstructor, загрузили SMLogix- на контроллере мигает ALARM, в журнале "недостаточно EEPROM 0 журнал отключен"
. Контроллер в останове, не запускается, сбросить ALARM не удается, помогите устранить ошибку.
ОВА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 14:20   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мигает ALARM

Цитата
Сообщение от ОВА Посмотреть сообщение
Pixel 1211-02-0 Память 256, доп. модуля нет. Создали проект SMConstructor, загрузили SMLogix- на контроллере мигает ALARM, в журнале "недостаточно EEPROM 0 журнал отключен"
. Контроллер в останове, не запускается, сбросить ALARM не удается, помогите устранить ошибку.
Галочку "Модуль памяти" значит установили.

1) Делаете всё заново, но уже со снятой галочкой

или

2) Устанавливаете модуль памяти


PS. Данная ошибка не влияет на запуск.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Matrix, мигает экран при питании от USB Arsie ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы 0 02.10.2019 17:25
Проблема зависание 2Gi/MC djaval Вопросы о SMH-2G(i) 108 20.09.2017 18:58
Журнал не готов к работе и мигает alarm (решено) Sergey Romanov Вопросы о Pixel 6 14.08.2017 11:23
Мигает ошибка и перезагружается sbatrov Вопросы о Trim5 1 23.05.2017 10:52


Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023