Здравствуйте, помогите с тримом. Ситуация такая: трим 1060 работает в паре с pixel 2511(питаются от одного и/п 24VDC) в составе автоматики для приточной установки. Пока установка в стопе сенсор на триме работает хорошо, но после запуска установки сенсор работает некорректно.Это выражается в том что невозможно остановить установку с панели(программа панели конструкторская) при нажатии на кнопку не получается удержать ее несколько сек. для останова установки, она постоянно "пикает" и начинает произвольно заходить в меню уставок, журнал и сбрасывать аварию. После анализа ситуации стало понятно что виной всему частотник danfoss fc51 2.2.
При снятии питания с частотника сенсор на триме работает корректно запуская и останавливая установку с кнопки стар/стоп. Как можно исключить наводку частотника на работу панели. До этого вылечили проблему установкой отдельного блока питания для панели(24VDC).

Последний раз редактировалось Arges, 23.12.2018 в 17:58 Причина: Добавление информации
Arges вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 18:29   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Странная работа Trim 1060

У вас помехи.
Трим, похоже, питается от 220.
Всё, что вам нужно сделать - это соблюсти требования подключения электропитания из инструкции на трим. Точнее говоря - подключить его трёхжильным кабелем, где третью жилу со стороны трима НИКУДА не подключать, а со стороны питания - заземлить. При длине кабеля более 2 метров проблема должна полностью ликвидироваться.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 21:30   #3
Arges
Новичок
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа Trim 1060

Трим запитан 24VDC
Arges вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 00:14   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Странная работа Trim 1060

Третий провод подключите, как я выше описал.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 10:52   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странная работа Trim 1060

Цитата:
Сообщение от Arges Посмотреть сообщение
После анализа ситуации стало понятно что виной всему частотник danfoss fc51 2.2.
При снятии питания с частотника сенсор на триме работает корректно запуская и останавливая установку с кнопки стар/стоп. Как можно исключить наводку частотника на работу панели. До этого вылечили проблему установкой отдельного блока питания для панели(24VDC).
Был недавно аналогичный случай: сенсор Трим5 глючил при использовании самого слабого частотника Freecon на спиральном компрессоре. Выяснили, что причиной была тотальная экономия производителя на фильтрах именно на младшем представителе линейки. На мощных всё работало хорошо.

Причём проблема была не в самом Трим5, а в блоке питания, питавшем Трим5 и приводы. Стоило отнести БП подальше от фрекона, проблема с тачем исчезала.

В результате люди решили не заморачиваться с перекладкой проводов и поставили на Трим5 отдельный источник питания 24VDC, размещённый подальше от частотника, проблема ушла навсегда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024