По умолчанию SMH4 и ПЧ ABB ACS580

Не могу подключить acs580 по rs-485 к smh4. Адрес, четность, стоп-биты и скорость все настроено. ПЧ показывает что идет прием и передача пакетов, в диагностике ошибок rs-485 на ПЧ только отсутствие задания скорости и управляющего слова. В smlogix блок slave(link) считает ошибки. В карте переменных только две переменных: одна - управляющее слово, вторая - слово состояния. Переменные не считываются и не пишутся. В чем может быть проблема?
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 12:03   #2
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580

А более подробно?
Какие настройки портов в пч и в smlogix для слейва?
Список переменных пч с адресами?
Как подключено физически?
Проект smlogix или фрагмент работы с частотником?
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 13:14   #3
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580

Адрес - 3; скорость 19200; четность - вкл; стоп-бит - 1.
ПЧ и контроллер соединяет кабель unitronics 2х0,64 (клеммы на котроллере com1 а у пч клеммы для rs-485). Полярность проверил (при неправильной полярности пч показывает ошибку полярности). В проекте только 2 переменных: одна для считывания состояния пч (адрес 40004), другая для управления (адрес 40001). У переменных уже перебрал все типы данных и все направления, считать или передать ничего не могу.
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 13:54   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580

Так вам помощь нужна или просто поговорить? Если помощь, то выкладывайте проект.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 14:12   #5
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580

У данного привода точно есть Modbus RTU?
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 18:56   #6
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580

Цитата
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
Адрес - 3; скорость 19200; четность - вкл; стоп-бит - 1.
ПЧ и контроллер соединяет кабель unitronics 2х0,64 (клеммы на котроллере com1 а у пч клеммы для rs-485). Полярность проверил (при неправильной полярности пч показывает ошибку полярности). В проекте только 2 переменных: одна для считывания состояния пч (адрес 40004), другая для управления (адрес 40001). У переменных уже перебрал все типы данных и все направления, считать или передать ничего не могу.
Даже по настройкам порта не все параметры, а бит данных сколько? Это в самом чп параметры? А в smlogix? Сам проект? перемычки 120 ом установлены? У меня обмена не было, пока перемычки не убрал.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 06:10   #7
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580

Перемычки 120 Ом не установлены. Все настройки на пч такие же как в программе.
Вложения
Тип файла: psl ACS580.psl (87.9 Кбайт, 67 просмотров)
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 10:00   #8
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580

Цитата
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
Адрес - 3; скорость 19200; четность - вкл; стоп-бит - 1.
почему тогда в проекте адрес 4?
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 10:05   #9
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580

Пробовал на другом адресе. В пч все так же как в проекте
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 10:23   #10
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580

В карте переменных галку на групповые запросы надо убрать, далеко не все устройства это поддерживают.
Чтобы что то еще подсказать нужно вырезку из инструкции на чп где работа с modbus описана.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 10:47   #11
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580

Цитата
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
одна для считывания состояния пч (адрес 40004), другая для управления (адрес 40001).
В адресации у вас проблема. Используйте вместо 40001 адрес 0, вместо 40004 - 3.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 10:58   #12
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580

Инструкция
Может кому пригодится.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 11:23   #13
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580

http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/ и лоджик обязательно самый новый поставьте и контроллер из него обновите. Там есть некоторые улучшения по модбасу и не только.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 14:27   #14
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580

Цитата
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
Адрес - 3; скорость 19200; четность - вкл; стоп-бит - 1.
ПЧ и контроллер соединяет кабель unitronics 2х0,64 (клеммы на котроллере com1 а у пч клеммы для rs-485). Полярность проверил (при неправильной полярности пч показывает ошибку полярности). В проекте только 2 переменных: одна для считывания состояния пч (адрес 40004), другая для управления (адрес 40001). У переменных уже перебрал все типы данных и все направления, считать или передать ничего не могу.
Задание адрес 5, чтение адрес 2 попробуйте.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 14:38   #15
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Задание адрес 5, чтение адрес 2 попробуйте.
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 14:53   #16
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580

Цитата
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ну и?
Вы меня хотите поправить или человеку помочь, я связывался со многими ЧП, знаю как это иногда бывает сложно.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 15:01   #17
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и ПЧ ABB ACS580

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Ну и?
Вы меня хотите поправить или человеку помочь, я связывался со многими ЧП, знаю как это иногда бывает сложно.
Ну и посмотрите, как логическая адресация преобразуется в физическую.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Удаленный перезапуск (перезагрузка) контролера SMH4, Trim5 monstr696 Форум Segnetics 26 18.05.2020 21:03
SMH4, Modbus TCP, ошибка приема/передачи "Connection Closed Gracefully" Makrel Связь с внешним миром 11 21.04.2020 14:23
SMH4 и Dixell alexsis_k Примеры работы по Modbus 34 27.10.2019 20:51
SMH4 иногда принимает нули Norton Связь с внешним миром 6 02.07.2018 11:49
ABB M2M нужен ли перевод long в unsigned long (решено) terrabit Связь с внешним миром 5 26.06.2018 14:41


Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023