|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.10.2018, 03:40 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Периодические BAD в ОРС при включении вент. установок
Добрый день. Столкнулся с проблемой качества связи - возникают периодические BAD ответы в Modbus Universal OPС от Инсат.
Имеются 4 щита приточек с Pixel 1211 и 3 шт ОВЕН (8Р, 16Д). Подключены через MOXA 5230A по modbus RTU. Длинна всей линии метров 20: В 30 см от Moxa стоит первый ОВЕН, через пол метра второй, третий через где-то 5м, в конце через 15м щиты с приточками. Кабель КИП экранированый 4 жилы. Экраны скручены вместе и сидят на земле в одном месте. В последнем щите стоит перемычка в пикселе- терминатор, в Moxa резистор 120 Ом. Параметры сети 9600, 8, N, стоп бит 2. Ситуация такая: когда приточки молчат всё нормально опрашивается - ответ от Овенов 50-70 мс, от всех Pixel 700-800мс. А когда начинаю включать приточки по одной, время ответа может увеличиваться до 10000-15000 пока не свалится в BAD, причем отваливаются в том числе и Овены которые в 30 см стоят. Иногда связь появляется но не надолго. И так пока не отключишь 1-2 установки. Приточки с ЧП, но они установлены не рядом с щитами. Что делать? Пробовали уже многое. |
04.10.2018, 07:17 | #2 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Периодические BAD в ОРС при включении вент. установок
Возможно линии связи идут вместе с линиями питания/выходов ПЧ.
Недавно была похожая ситуация: в новом шкафу насосной станции стоит 2 ПЧ и SMH2G, связь с ним идет по RS485, все опрашивается без замечаний. Подключили шлейфом, через эту станцию, еще одно устройство, которое находится на 10 м. дальше. При работе ПЧ некоторые данные с дальнего устройства стали пропадать. Осциллограф показал сильные помехи. Установили перед шкафом насосной станции коробку с разветвителем/повторителем RS485 и разделили линии связи станции и дальнего прибора через нее. Все данные стали приходить без потерь. |
04.10.2018, 09:09 | #3 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Периодические BAD в ОРС при включении вент. установок
Если связь идёт рядом с силовыми кабелями от частотников - такое может быть. Ставьте экранированный кабель от частотника к двигателю.
Ещё вариант - попробовать убрать резистор с одной стороны. Или даже с двух. Вообще осциллограф - отличный способ диагностики тут. Можно увидеть форму помехи и измерить частоту. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
04.10.2018, 14:04 | #4 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Периодические BAD в ОРС при включении вент. установок
Линии от Щита до ЧП не пересекаются, есть пересечение небольшое с питанием самого щита.
Странность в том что теряется связь с ближайшим Овеном, который в 30см от Моха стоит, а щиты вентиляции через 20 метров. |
04.10.2018, 14:47 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Периодические BAD в ОРС при включении вент. установок
Ничего странного. Волновые процессы - они такие. Кто оказался в максимуме "сложения волн", тот и отвалился. Ну или при равенстве процессов на всех клеммах связи вываливается наиболее слабое звено.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |