|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.05.2018, 23:08 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Авария датчика СО2
Сегодня вылезла такая авария - "Преышены режимы экспл. датчика СО2".
Не сбрасывается, остается активной. При этом датчик работает, график за посление сутки показывает значения где-то в пределах 450-1500. |
03.05.2018, 11:39 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 104
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Авария датчика СО2
Цитата:
Всё время, пока было превышение, датчик возможно врал. Или не врал - как повезёт. Ну и возможно повышение погрешности на 8 дней. Если не сбрасывается - проверьте показания, возможно прямо сейчас условия t/rh вне рабочих. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.05.2018, 01:15 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Авария датчика СО2
Т не больше 27 была, влажность до 40.
К утру само сбросилось, не уследил в какой момент. Насколько сильно может врать датчик СО2 при Т>30? |
04.05.2018, 12:05 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 104
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Авария датчика СО2
Цитата:
Температура/влажность точно не в порядке были, софт это сечёт по встроенным датчикам. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|