Добрый день! Помогите с простой задачей. Имеется один вход, на котором сидит кнопка включения оборудования и она же выключения (с возвратом). Задача - как задействовать кнопку с возвратом - один раз нажать, чтобы станок включился, а второй раз выключился.
Может существует макрос?
Заранее спасибо!!!
OBO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 17:57   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос кнопки управления

Цитата:
Сообщение от OBO Посмотреть сообщение
Добрый день! Помогите с простой задачей. Имеется один вход, на котором сидит кнопка включения оборудования и она же выключения (с возвратом). Задача - как задействовать кнопку с возвратом - один раз нажать, чтобы станок включился, а второй раз выключился.
Может существует макрос?
Заранее спасибо!!!
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...y_function.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 11:06   #3
OBO
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос кнопки управления

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Огромное спасибо!
OBO вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024