|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
20.10.2017, 15:48 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Макрос TermoSensor_C_v1-9
и пиксель.
подключено сопротивление ТСМ50. если стоит тип датчика 10 ( измерение сопротивления) - то показывает примерно 0,0561 кОм если устанавливаю тип датчика 11 (ТСМ50) - на выходе показывает примерно -180С. что я делаю не так? |
20.10.2017, 16:08 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос TermoSensor_C_v1-9
Цитата:
Выбирайте 13 тип и делите выход пополам. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.10.2017, 16:21 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Макрос TermoSensor_C_v1-9
Да, я в курсе, что ТСМ50 не самое лучшее решение для пикселя, но все таки ..
в макросе же указан именно этот тип термосенсора, под кодом 11. поставил 13, на выходе -100С, их делить пополам? а смысл? |
20.10.2017, 16:44 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос TermoSensor_C_v1-9
Я ошибся, умножить и не выход, а число на входе)) Т.е. значение AIN умножаем на 2 и скармливаем макросу.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.10.2017, 16:56 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Макрос TermoSensor_C_v1-9
спасибо)
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
постоянное значение. макрос. | a.s.bibars | SMLogix | 1 | 03.03.2020 11:36 |
Какой макрос лучше выбрать для датчика 4-20 мА | _vit_ | Вопросы о SMH2010 | 8 | 20.02.2020 11:57 |
Макрос кнопки управления | OBO | Вопросы о Trim5 | 2 | 06.03.2018 11:06 |
Вопрос по работе макрос mem_real v3.0 (решено) | KirM | SMLogix | 4 | 27.10.2015 14:46 |
Маячок (макрос для мигания лампы) | Arsie | Библиотека макросов | 0 | 21.01.2013 11:27 |