Unhappy Подвис проект после обновления SMlogix

Был вполне живой проект. Попросили внести небольшие улучшения. Сочинил - сохранил. А перед этим я обновил SMlogix до 3.27, чтоб трим5 поюзать. Залил проект в контроллер, и вижу вот такую штуку.
Попробовал поставить 3.25 снова. Не помогает. Проект не открывается. В 3.27 - открывается. В 3.25 и 3.26 - нет. Что делать-то теперь?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160320_113050.jpg (353.2 Кбайт, 74 просмотров)
Login вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 13:48   #2
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix

Бэкапить проект заблаговременно. Особенно при смене версии ПО.
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 15:26   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix

Цитата:
Сообщение от Login Посмотреть сообщение
Попробовал поставить 3.25 снова. Не помогает. Проект не открывается. В 3.27 - открывается. В 3.25 и 3.26 - нет. Что делать-то теперь?
Странная ошибочка...

В 3.27 новый формат файлов, мало того и подверсии 3.27 не совсем совместимы.

Как вариант - сохранить проект из 3.27 в формате 3.25 (Сохранить как... и выбрать Тип файла SMLogix Projects (Ver.3.25)).
Ну и попробовать открыть в 3.25.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 18:17   #4
Login
Новичок
 
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Как вариант - сохранить проект из 3.27 в формате 3.25 (Сохранить как... и выбрать Тип файла SMLogix Projects (Ver.3.25)).
Ну и попробовать открыть в 3.25.
Прокатило
Пострадали только гистограммы, ставшие, отчего-то, горизонтальными, вместо вертикальных.
Думаю, Сегнетиксам есть ещё над чем поработать: использовать разные версии ПО для работы с разными проектами, скажем так, не совсем удобно
Login вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 11:17   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix

Цитата:
Сообщение от Login Посмотреть сообщение
Прокатило
Пострадали только гистограммы, ставшие, отчего-то, горизонтальными, вместо вертикальных.
Думаю, Сегнетиксам есть ещё над чем поработать: использовать разные версии ПО для работы с разными проектами, скажем так, не совсем удобно
3.27 - это не "разная версия", это бета-тестирование новой версии.

Чтобы Сегнетиксы смогли хоть над чем-то поработать, нам нужен ваш проект, версия SMLogix и версия софта в контроллере, которые дадут такой же результат, как на вашей фото.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 12:10   #6
Login
Новичок
 
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix

Заранее сорьки за название проекта. Оно у меня рабочее. А переименовывать не стал. Для чистоты эксперимента.
Версия 10 - та, что зависла под 3.27.
Версия 11 - та, что отвисла после действий из предыдущего поста.
Версии SMLogixов - в текстовом файлике.
Версия прошивки контроллера - в картинке.
Вроде б ничего не забыл.
Если вдруг надо - это регулятор температуры в двух бочках. Управляет клапанами подачи пара в режиме ШИМ.
Вложения
Тип файла: zip project.zip (1.84 Мбайт, 23 просмотров)
Login вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 12:20   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix

Цитата:
Сообщение от Login Посмотреть сообщение
Версия 10 - та, что зависла под 3.27.
3.27.0172 - это неактуальная версия.

Вам нужно скачать новую версию и переустановить ПО в контроллере ("Переустановка Linux") и проверить, повторяется ли ошибка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 13:43   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
3.27.0172 - это неактуальная версия.

Вам нужно скачать новую версию и переустановить ПО в контроллере ("Переустановка Linux") и проверить, повторяется ли ошибка.
Только не Лайт - там для 2G(i) и Пикселей ничего из _Kernel нет...
Зато шрифтов кучка.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 00:23   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix

Цитата:
Сообщение от Login Посмотреть сообщение
УПС!
Опять господа мудрят с графикой 2Gi.
Получил аналогичное только Код:03096/006F0A/2251 при компиляции проекта с трендом, правда трендик пришлось подправить в соответствии с новым форматом.
Новый проект включающий один тренд на поляне дает Код:03096/000000/0001

Лоджик 3.27.0215

Файлик из 215-й не открывается в 172-й, её формат не открыть в 127-й.

Последний раз редактировалось ATS, 22.03.2016 в 00:42
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 16:28   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix

И никаких комментариев...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 16:33   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И никаких комментариев...
2Gi в 3.27 версии отнюдь не в приоритете. Пока идет доработка под Трим. Как всё что нужно допилят, будет проверка на совместимость с остальными контроллерами.

Спасибо за ваше обращение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 17:25   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
2Gi в 3.27 версии отнюдь не в приоритете. Пока идет доработка под Трим.

Понятно, только зачем тогда менять стандартный блок тренда для 2Gi явно подгоняя его под структуру блока TRIM?
И кстати почему только для 2Gi?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 17:34   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

Понятно, только зачем тогда менять стандартный блок тренда для 2Gi явно подгоняя его под структуру блока TRIM?
И кстати почему только для 2Gi?
Меняется сам СМАрт. В софте для 2Gi потом появится тот же блок, что и в Триме.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 17:37   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix

Он уже появился в Лоджике вместо старого...
А в чем отличие 2G?

P.S. слезаем с 3.27 до лучших времен.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 18:57   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Он уже появился в Лоджике вместо старого...
А в чем отличие 2G?

P.S. слезаем с 3.27 до лучших времен.
Вот именно. В лоджике есть, а в ядре нет.

Можно не слезать, просто тренд в смарте не пользовать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 19:02   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот именно. В лоджике есть, а в ядре нет.

Можно не слезать, просто тренд в смарте не пользовать.
Я где-то здесь упоминал Смарт? Даже файлы конструктора теплопункта в 3.27.0215 откомпилировать не получится...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 19:06   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подвис проект после обновления SMlogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я где-то здесь упоминал Смарт? Даже файлы конструктора теплопункта в 3.27.0215 откомпилировать не получится...
Это уже другое. Узнаю, что там и почему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024