SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.08.2010, 13:28 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 103
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Принимаются любые замечания и пожелания
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.08.2010, 13:23 | #2 |
Новичок
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Хотелось бы увидеть дополнительные опции (для проектирования котельной):
аналоговые входа: - давление газа на вводе в котельную; - давление газа после регулятора к котлам; - давление жидкого топлива - уровень в баке подпиточной воды №1 - уровень в баке подпиточной воды №2 - уровень в баке топлива №1 - уровень в баке топлива №2 дискретные входа: - состояние газового клапана; - неисправность газ. счетчика - загазованность по СО2 (1 порог) - загазованность по СО2 (2 порог) - загазованность по СН4 (10%) - загазованность по СН4 (20%) - контроль напряжения ввода №1 - контроль напряжения ввода №2 дискретные выхода: - управление газовым клапаном (закрытие при пожаре, СО2 -2 пор, СН4); - управление топливным клапаном (закрытие при пожаре, СО2 -2 пор); Пригодилось бы каскадное управление котлами (4 котла реком.) по датчику температуры от котлов. (можно по modbus) В котельной часто устанавливается 2 бака подпиточной воды (2 топливных бака), предусмотреть выбор рабочего бака) и т.д. Управление насосами в системе отопления с помощью частотника по перепаду давлений Т1 и Т2. Управление насосами в системе ГВС с помощью частотника по давлению в прямом трубопроводе Т3. Примерные схемы котельных могу прислать Хорошо бы все сделать на SMArt (использовать 8 строк для информации, будет нагляднее) |
11.08.2010, 14:37 | #3 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 103
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
Тем более лично я против совмещения в одном контроллере нескольких жизненно важных функций. Общая координация - это да, очень полезна. Но один контроллер на всю котельную - это опасно. Однако работы в этом направлении ведутся, ваш список пожеланий не пропадёт даром Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
05.04.2011, 22:43 | #4 |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 28
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Советую посмотреть эту этого.
Там описаны и решены многие интересные моменты эксплуатации котельных и ИТП. Думаю что подобные алгоритмы были бы очень востребованы пользователями конструктора. Последний раз редактировалось Arsie, 06.04.2011 в 12:01 |
06.04.2011, 12:04 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 103
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
Вообще, при создании алгоритмов широко использовалась информация о теоретической и фактической работе контроллеров производителей, занимающих в сумме более 80% целевого рынка. Этих производителей не так уж и много. Ну и собственные опыты/наработки, конечно же. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.07.2012, 10:42 | #6 |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Сконфигурирован проект. Возник ряд вопросов и замечаний.
1. В настройках при просмотре с контроллера отсутствует режим "Источник граф.". В проекте есть. Как выбрать режим? (См. рис.) 2. На главном экране отображается график. Под ним показания тем-ры приходящей воды или обратки, и как ее заменить показания на уличную тем-ру. 3. Иногда лагает показание символов состояния насосов. Он отключен, а показывает режим "работа". 4. Переключатель перевел в положение вкл. 30 сек. тишина (тик по умолчанию 5 сек.). Выкл. снова вкл. тишина. На третий раз запускается. Такое возникает в основном после перезаливки программы и работе в тестовом режиме. Потом все в норме. 5. А руководство в ворде можно. Необходимо для редактирования под конкретный объект. В стандартной много лишнего (дренаж которого нет и т.п.) и у эксплуатации возникают лишние вопросы. 6. Что такое - ограничитель. Поясните. 7. Уставки? У меня на главном экране пишет нули. Где они задаются и как? От графика контура. 8. После конфигурирования датчик наружной температуры не был подключен к программе. Подключил к макросам: Зима/Лето (Тнаруж.), Фильтр t (наружная)(in), Основной экран (Тнар). Интересно это все? Почему он сам не подцепился при конфигурировании? Моя ошибка? Кажется все. Спасибо. |
03.07.2012, 11:25 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 103
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.07.2012, 13:24 | #8 | |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
Остальное все вопросы. Надо было наверное в отдельной ветки форума написать. |
|
03.07.2012, 17:47 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 103
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
Где правда? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.07.2012, 23:32 | #10 | |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
Поставил конструктор на домашнем компе. Создаем проект (ставлю галочку у датчика тем-ры наружного воздуха). Запускаем в лоджике и пусто. |
|
04.07.2012, 00:14 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
скиншот выбранных галочек позволит смоделировать вашу ситуацию |
|
04.07.2012, 21:25 | #12 |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Версия 0.80 beta2.
Могу и видео выложить при необходимости. Весь порядок формирования на фото. Итог описан мной выше. |
05.07.2012, 12:22 | #13 |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Снес конструктор поставил заново. И создал с использованием датчиков температуры теплосети + наруж. тем-ры.
Все подцепилось. Вывод: Не отшлифован алгоритм работы по наружный температуре. Только при задании датчика температуры подачи теплосети начинает работать. Буду пробовать на объекте. Контроллер уже уехал. Так по остальных вопросам (5-7) никто не подскажет? Остальные думаю решаться вышеуказанным методом. Попробовать неначем пока. Сами вопросы: 5. А руководство в ворде можно. Необходимо для редактирования под конкретный объект. В стандартной много лишнего (дренаж которого нет и т.п.) и у эксплуатации возникают лишние вопросы. 6. Что такое - ограничитель. Поясните. 7. Уставки? У меня на главном экране пишет нули. Где они задаются и как? От графика контура. Всем большое СПАСИБО! |
05.07.2012, 13:46 | #14 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 103
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
Цитата:
6) Инструкцию по эксплуатации читали? Что из описанного там вызывает вопросы? 7) Тоже в инструкции, что конкретно непонятно на эту тему? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
05.07.2012, 21:49 | #15 | ||
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
Очередные хотелки. Если датчиков ТС нет, что выводить на экран и относительно чего строить график? Может выводить внизу уличную температуру, график вести по нуличной тем-ре с записью по времени каждый час. При нажатии на "0" вывести за сутки например. Уставка тогда не нужна совсем (это над графиком). Алгоритм работы не должен поменяться на сколько я понял. А править проект можно? Захожу в макрос основной экран и все, только просмотр. Ну хотя бы экран. По вентиляции многое реализовано так (пока не видел открытым макрос с вызовом по F4 где уставки, поправка...) Остальные вопросы снимаю. Не читал, так как отсутствует в проекте. Включаем потом читаем - это по нашему. Цитата:
Arsie Вам еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответы и помощь. Без Вас форум умрет. Не выли главный программист данного железа? Хорошая техподдержка иногда многое решает при выборе железа. И извините за глупые вопросы, а они еще будут. Это все от незнания. Будем учиться, учиться и еще раз учиться. |
||
06.07.2012, 14:16 | #16 | ||||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 103
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||||||
11.07.2012, 09:02 | #17 |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Спасибо за руководство. Но рисунки так и не отображаются. Они добавлены в файл ворд по гиперссылке. А при пересылки соответственно теряется.
|
11.07.2012, 11:08 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 103
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
Пожалуйста, пожалейте моё время. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.08.2015, 11:39 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
в мануале описаны два метода ограничения: вкл/выкл.
в меню настройки для каждого контура можно выбрать откл ограничитель 1 ст ограничитель 2 ст ограничитель 3 ст что это такое? и как оно работает? |
26.08.2015, 13:51 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 103
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Очередность ограничивания контуров.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.08.2015, 14:39 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
задаю т.наружную = -50°С
включаю 1ст вижу уставку +100°С что я делаю не так? или я чего-то не понимаю? |
26.08.2015, 16:42 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 103
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Встречный вопрос: при чём тут наружная температура? Опишите, пожалуйста, что, по вашему мнению, должно происходить и в каких случаях?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.08.2015, 18:04 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
а также, должна ограничиваться темп. подачи на уровне +40, если вторая крайняя точка = +40/+20 |
|
27.08.2015, 00:40 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
У Вас срезки явно отключены... Но это не имеет никакого отношения к ступеням ограничителя. Он работает для ограничения температуры обратки теплосети при её превышении. В мануале все очень доступно изложено. |
|
27.08.2015, 08:18 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
|
|
27.08.2015, 11:09 | #26 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 103
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
Одновременно с этим фон графика принимает вид, по которому видно, есть ли срезки или их нет - если есть пунктиры по точкам (1) и (3), то срезки включены. Если пунктира нет, то выключены. Также одновременно с этим кривая графика изменяет свой внешний вид. Если срезки включены, то кривая за пределами точек (1) и (3) переходит в горизонтальную прямую. Если срезки выключены, то крафик экстраполируется за пределы точек вверх и вниз. На страние 5 РЭ показано в картинках, как это выглядит и объяснён словами каждый шаг. Вам дать ссылку на РЭ по Конструктору ИТП? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.08.2015, 13:28 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
но наличие в параметрах пункта "ограничение" сбило с толку. я и не думал искать ответ в описании графика уставки. срезки на графике видел, но чтоб догадаться нажать для подтверждения 4ку надо было найти об этом фразу в РЭ. если бы подтверждение было как и все на все остальное - энтер, то скорей всего нашел бы и так, с экрана. спасибо. |
|
19.09.2017, 19:15 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
есть дискретный вход
"Разрешение запуска и управления первым циркуляционным насосом контура 3" и есть вход включения контура в работу "Флажок "Пуск/Стоп" для контура 3" допустим вывел я их на панель. как объяснить заказчику что произойдёт с контуром в зависимости от комбинации вкл/выкл для этих переключателей? |
19.09.2017, 19:25 | #29 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 103
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
Цитата:
Второе разрешает/запрещает работать контуру в целом, т.е. обоим насосам и регулятору. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.09.2017, 09:37 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Написаны описания, просьба прочесть и оценить
если в контуре насос один и сделать запрет его запуска на включенном контуре - это вызовет аварию или предупреждение или продолжит работу без сообщения об аварии?
|