По умолчанию Управление водяным котлом

Макрос управления водяным котлом с газовыми или дизельными горелками. Количество горелок 1 или 2 штуки.

Назначение входов/выходов описаны внутри макроса, там же есть примеры настройки для работы в тех или иных условиях.


Тип файла: msl Водяной котёл с 1 или 2 горелками.msl (68.0 Кбайт, 3493 просмотров)
Вложения
Тип файла: msl Водяной котёл с 1 или 2 горелками.msl (71.3 Кбайт, 455 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.01.2022 в 10:51 Причина: Исправил аварию насоса
Arsie сейчас на форуме  
Старый 22.05.2010, 14:38   #2
Dimka
Новичок
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление водяным котлом

А как реализовать погодозависимость? т.е. как сделать так, чтобы температура котловой воды зависела от уличной температуры, а не была постоянной, чтобы уставка менялась взависимости от изменения наружней температуры. есть таблица соответствий "наружняя температура-температура воды", а вот как это сделать.... может кто то уже реализовывал подобное?
Dimka вне форума  
Старый 22.05.2010, 18:53   #3
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление водяным котлом

Цитата:
Сообщение от Dimka
А как реализовать погодозависимость? т.е. как сделать так, чтобы температура котловой воды зависела от уличной температуры, а не была постоянной, чтобы уставка менялась взависимости от изменения наружней температуры. есть таблица соответствий "наружняя температура-температура воды", а вот как это сделать.... может кто то уже реализовывал подобное?
там нет ничего сложного, просто рисуете график зависимости Тподачи от Тнаружн и вычисляете коэффициенты уравнения прямой (y=kx+b ) вот и все, х - температура на улице, у - температура подачи, k,b - те самы коэфициенты.
Только не говорите мне, что человек, взявшийся програмить контроллеры, не понял о чем я написл
удачи
vladun вне форума  
Старый 23.05.2010, 12:53   #4
Dimka
Новичок
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление водяным котлом

Спасибо большое) я вышел из творческого ступора)

насчёт макроса управления котлом, приведенного выше... судя по схеме насос не включается вместе с горелками и не отключается в зависимости от них, как я понял после нажатия "Пуск" он работает постоянно пока либо не сработает термореле насоса, либо не нажать "стоп". Полагаю вместо сигнала с "пуск/стоп" на and перед off_delay насоса надо взять сигнал с rs тригера первой горелки...

Последний раз редактировалось Arsie, 29.12.2011 в 17:46
Dimka вне форума  
Старый 23.05.2010, 22:27   #5
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление водяным котлом

режим работы (включения-отключения) насоса зависит от конкретной схемы и условий эксплуатации установки. Не вникая в макрос, скажу, что если использована схема постоянной работы насоса при подаче комманды "ПУСК" на котел, то это наиболее распостраненная ситуация, иногда (оказывается ) насос отключать нельзя (завоздушивание стояков, опрокидывание циркуляции и пр. и пр. )
дерзайте
PS: в любом случае правило: насос должен работать во время работы горелок (лишь при ПЕРВОМ (на холодную) запуске можно его немного "придержать", чтобы котел прогрелся напр до 20 гр, потом прокрутить полминуты, потом опять СТОП (а котел продолжает греться, не отключаясь) 30 гр - прокрутить и так до прогрева котла до минимальной температуры его работы - схема применяется в частности у чугунных котлов Wolf с автоматикой R12, 16 и пр) и после их отключения он может выключаться, но обязательно с задержкой для съема остаточного тепла с котла.
vladun вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024