|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.02.2019, 23:14 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 184
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMLogic kernel. Supervisor error (решено)
Добрый день.
После года эксплуатации на контроллере 2G возникла ошибка: SMLogic kernel Supervisor error. и прерывистый звуковой сигнал. На кнопки не реагирует, в системное меню не заходит. Подскажите как лечить? |
05.02.2019, 10:49 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMLogic kernel. Supervisor error.
Цитата:
Первое, возможно, вылечит форматирование, но вообще я бы не доверял уже этому контроллеру. Лучше в ремонт на замену памяти (в сопроводительном листе написать, что техподдержка рекомендует заменить CPU и RAM). Данные в памяти просто так не портятся в этих контроллерах. Если объект не очень ответственный, то можно форматировать и посмотреть, поможет ли и как стабильно работает. Данная неисправность нетипична для модели SMH2G. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.02.2019, 22:03 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 184
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogic kernel. Supervisor error.
Спасибо.
Есть ли инструкция по форматированию памяти? |
07.02.2019, 11:41 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMLogic kernel. Supervisor error.
Ctrl+D в лоджике, далее кнопка "Помощь".
Но, в принципе, достаточно нажать "Обновить ядро" и всё будет видно и без инструкций. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |