Добрый день!

В результате скачка напряжения (вероятно), выгорел стабилизатор напряжения VR1, прошу подсказать наименование стабилизатора, так как нет возможности увидеть наименование, непосредственно, на нем.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Также хотелось бы узнать, при питании контроллера от USB device, не работает не только датчик CO2 (это было указано в руководстве), но и связь по RS-485 - это нормально? Спасибо за помощь.
lexus_5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 11:21   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Trim5, выгорел стабилизатор напряжения VR1

Цитата:
Сообщение от lexus_5 Посмотреть сообщение
Добрый день!
В результате скачка напряжения (вероятно), выгорел стабилизатор напряжения VR1, прошу подсказать наименование стабилизатора, так как нет возможности увидеть наименование, непосредственно, на нем.
Присылайте в ремонт, это всё, что я могу предложить.



Цитата:
Сообщение от lexus_5 Посмотреть сообщение
Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
У нас в ремонте ещё не было контроллеров с повреждённым питанием. Расскажите, пожалуйста, что привело к подобной неисправности? Скачок напряжения должен быть очень высокий, от него много чего вокруг должно было погореть. Да и в этом случае в Триме предохранитель выгорает, а не микросхемы. Мы специально рассчитывали, чтобы при 380В выгорал именно предохранитель.



Цитата:
Сообщение от lexus_5 Посмотреть сообщение
Также хотелось бы узнать, при питании контроллера от USB device, не работает не только датчик CO2 (это было указано в руководстве), но и связь по RS-485 - это нормально? Спасибо за помощь.
Да, это нормально.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.08.2018 в 13:08
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2018, 16:08   #3
lexus_5
Новичок
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Trim5, выгорел стабилизатор напряжения VR1

На фото видно, что выгорел визуально только VR1. Нагар почищен, изначально вокруг VR1 (диаметр 2 см) всё было черным.
По поводу причин - сложно сказать, что произошло, меня дома не было в этот момент, но помимо контроллера вышли из строя дома - одна светодиодная лампа (не работает) и две светодиодные панели (они теперь моргают), вся остальная техника прекрасно работает, а ее в моем доме очень много.
Можете подсказать, ориентировочно, сроки ремонта и стоимость?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20180804_164514 2.jpg (368.7 Кбайт, 103 просмотров)
lexus_5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 11:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Trim5, выгорел стабилизатор напряжения VR1

Цитата:
Сообщение от lexus_5 Посмотреть сообщение
На фото видно, что выгорел визуально только VR1. Нагар почищен, изначально вокруг VR1 (диаметр 2 см) всё было черным.
По поводу причин - сложно сказать, что произошло, меня дома не было в этот момент, но помимо контроллера вышли из строя дома - одна светодиодная лампа (не работает) и две светодиодные панели (они теперь моргают), вся остальная техника прекрасно работает, а ее в моем доме очень много.
Я так подозреваю, что это варистор, который обеспечивает сжигание предохранителя. Вольт на 350 он. Если он спёкся, значит превышение напряжения было не очень большим, т.к. он успел перегреться.

Предохранитель вышибло?



Цитата:
Сообщение от lexus_5 Посмотреть сообщение
Можете подсказать, ориентировочно, сроки ремонта и стоимость?
Это всё в отдел продаж: http://segnetics.com/contacts


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 21:08   #5
lexus_5
Новичок
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Trim5, выгорел стабилизатор напряжения VR1

Всё верно, это оказался варистор, после замены его и предохранителя, контроллер успешно заработал. Спасибо за помощь.
lexus_5 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024