Добрый день. Скажите пожалуйста, в лоджике есть возможность получить текущее значение времени с точностью до секунды, а в миллисекундах или хотя бы, в сотых долях секунды, можно получить значение?
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 12:01   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Миллисекунды

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Добрый день. Скажите пожалуйста, в лоджике есть возможность получить текущее значение времени с точностью до секунды, а в миллисекундах или хотя бы, в сотых долях секунды, можно получить значение?
Да. конечно есть.

Вот блок с долями секунд: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3724

Но если ваша цель - отмерить отрезок времени, то лучше сразу использовать рилтаймовые счётчики: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2161


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 12:13   #3
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Миллисекунды

Арсений, спасибо за макросы. Ступил, не посмотрел библиотеку макросов. Искал в самом лоджике.
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024