Обновлённые макросы термодатчиков (и прочих датчиков) для контроллеров SMH2010 и Pixel.


TermoSensor_C_v1-9.msl - полный макрос, четырёхточечная апроксимация, диапазон -60..200 градусов.

TermoSensor_C_v2-2m(lite).msl - двухточечная апроксимация, диапазон -60..200 градусов. Занимает меньше блоков, но страдает точность по краям диапазона. Точность для входов 0..10В и 4-20мА не ухудшается. В дополнение имеет входы масштабирования.

Sensor_v2.1m (TG-x330).msl - макрос для семейства датчиков TG-330 (TG-K330, TG-A330), применим только для контроллеров Pixel со входами NTC.

TermoSensor_2G_v3.2m(lite).msl - макрос для SMH-2G, SMH-2Gi и SMH4 при работе с модулем МС. Включает в себя поддержку различных датчиков NTC.



PS. Для контроллеров Matrix и для модулей FMR/MRL макросы вообще не нужны, но можно использовать "TermoSensor_2G", переключив работу аналоговых входов в RAW-режим.
Вложения
Тип файла: msl TermoSensor_C_v1-9.msl (75.4 Кбайт, 6473 просмотров)
Тип файла: xls Расчёт Pixel.xls (106.0 Кбайт, 4572 просмотров)
Тип файла: pdf Sensor.pdf (62.4 Кбайт, 5691 просмотров)
Тип файла: msl Sensor_v2.1m (TG-x330).msl (39.6 Кбайт, 3065 просмотров)
Тип файла: msl TermoSensor_2G_v3.2m(lite).msl (68.2 Кбайт, 4632 просмотров)
Тип файла: msl TermoSensor_C_v2-2m(lite).msl (42.0 Кбайт, 3771 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.02.2023 в 13:08
Arsie вне форума  
Старый 25.06.2018, 12:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макросы датчиков для SMH2010, Pixel, SMH-2G, SMH-2Gi

Руководство по настройке входов min/max на термосопротивлениях:

Подробности: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3446


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.06.2018 в 14:08
Arsie вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024