|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.04.2018, 07:54 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Схема контроллера pixel.
Подскажите, где найти схему контроллера pixel. Интересуют цепи питания.
|
09.04.2018, 11:38 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Схема контроллера pixel.
Спасибо! Но хотелось бы более полную схему.
|
09.04.2018, 11:48 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Схема контроллера pixel.
К сожалению, не всем нашим желаниям суждено сбыться.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.04.2018, 10:57 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Схема контроллера pixel.
Подскажите, какое напряжение должно быть на конденсаторе по питанию 1000×50 и что за микросхема в корпусе so8 c обозначение 35 тк 2675 м5 стоит после этого конденсатора в цепи питания.
|
13.04.2018, 23:49 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Схема контроллера pixel.
Цитата:
А микруха LM2675M-5.0 - пятивольтовый импульсный 1A Step-Down стабилизатор. |
|
25.04.2018, 15:29 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Схема контроллера pixel.
Спасибо за ответы! Подскажите ещё, как формируется высокий логический уровень на включение LM2675 в цепи питания. На выходе с микрухе отсутствует 5в. На входе
22в.( питание платы 24в. DC.). На ноге микрухе (ON/OFF) 6в. Микруху выпаял 6в (ON/OFF) отсутсвует. |
26.04.2018, 00:14 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Схема контроллера pixel.
|
26.04.2018, 05:56 | #9 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Схема контроллера pixel.
Я так понимаю проблема в микрухе и её под замену? Извините, нет опыта в этой сфере.
|
27.04.2018, 00:58 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Схема контроллера pixel.
|
27.04.2018, 11:59 | #11 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Схема контроллера pixel.
Естественно всё это проверял. Обвязка в норме , кз отсутствует.
|
18.06.2018, 17:48 | #12 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Схема контроллера pixel.
Здравствуйте. Подскажите, что за микруха стоит под позиционным обозначением dd1 на плате контроллера pixel PXL.3002 USO rev.3.00. Надпись не разобрать, схемы к сожалению нету. Заранее благодарен!
|