На входе переменных слейва постоянно нормальные значения, на выходе обнуляются. Куда б копнуть?
Переменные.gif
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 00:02   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная передача переменных слейву

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
На входе переменных слейва постоянно нормальные значения, на выходе обнуляются. Куда б копнуть?
Вложение 4991
Сначала стоит убедиться что режим отладки Вас не обманывает. Кто сказал что здесь Вы видите правду особенно при 485-м принципиально полудуплексном интерфейсе.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 00:15   #3
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная передача переменных слейву

Я сказал, что вижу правду, так как увидел эту фигню с обнулением на экране слейва, куда выводятся значения с этих переменных, а потом уже полез смотреть в отладке.
Связь по Ethernet, не по 485.

Последний раз редактировалось ViS, 11.04.2018 в 00:34
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 09:58   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Некорректная передача переменных слейву

Не получается ли так, что кто-то ещё слеву пишет нули?
Что за слейв вообще?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 11:21   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная передача переменных слейву

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Я сказал, что вижу правду, так как увидел эту фигню с обнулением на экране слейва, куда выводятся значения с этих переменных, а потом уже полез смотреть в отладке.
Связь по Ethernet, не по 485.
Эта "фигня" называется контрольным чтением. Мастер записывает данные, затем их читает. Если они в слейве фактически обнуляются, то вы видите нули - чтение считало данные, проверило форматы и контрольную сумму, всё совпало и только тогда эти данные появились на выходах переменных.

Поэтому либо слейв сам себе что-то обнуляет, либо кто-то ещё пишет нули помимо показанного на слайдах мастера.

В любом случае, нам помочь вам нечем, т.к. вопрос решается исключительно мониторингом обмена и расшифровкой пакетов - что там на самом деле происходит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 20:01   #6
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная передача переменных слейву

Дааа.... Сам дурак Забыл отключить того слейва из другой сети со своим мастером Вот два мастера и пихались за него, каждый со своим уставом
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 21:36   #7
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная передача переменных слейву

Семен Семеныч...
coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024