Старый 06.03.2018, 11:16   #1
OBO
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Меркерный бит (место в памяти для промежуточных результатов) (решено)

Добрый день! Прошу помочь! Необходимо задействовать ячейку памяти (так называемый меркерный бит в Сименсе). Где можно найти в программе SMLogix?
Заранее спасибо!
OBO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 11:17   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Меркерный бит (место в памяти для промежуточных результатов)

Что нужно сделать? Что-то сколько я занимаюсь программированием - ничего такого не слышал.
Чего вы хотите получить?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 11:20   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меркерный бит (место в памяти для промежуточных результатов)

Цитата:
Сообщение от OBO Посмотреть сообщение
Добрый день! Прошу помочь! Необходимо задействовать ячейку памяти (так называемый меркерный бит в Сименсе). Где можно найти в программе SMLogix?
Заранее спасибо!
Лоджику меркерные биты не нужны, у него все ресурсы, кроме выходных, автоматически расшариваемые. Выходные автоматически монопольны. Подпрограмм не существует.

Если же вам просто нужно задействовать память, то: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ock_eeprom.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 11:42   #4
OBO
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меркерный бит (место в памяти для промежуточных результатов)

Задача - имеется оборудование с разными узлами, они включаются и выключаются каждые по отдельности, но если на вход 1 аварийная кнопка и вход 2 перегрузка перейдут в состояние 0, то все агрегаты должны остановиться. Как использовать вход 1 и вход 2 на все узлы (не хотелось бы тянуть "нить" связи на каждый узел (триггер))? Вот поэтому хотел использовать ячейку памяти, чтобы один вход использовать в разных функциях. Надеюсь объяснил доходчиво.
OBO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 11:45   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Меркерный бит (место в памяти для промежуточных результатов)

Для этого существуют "именованные связи". Представьте, что это как раз и есть переменная.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 11:49   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меркерный бит (место в памяти для промежуточных результатов)

Цитата:
Сообщение от OBO Посмотреть сообщение
Задача - имеется оборудование с разными узлами, они включаются и выключаются каждые по отдельности, но если на вход 1 аварийная кнопка и вход 2 перегрузка перейдут в состояние 0, то все агрегаты должны остановиться. Как использовать вход 1 и вход 2 на все узлы (не хотелось бы тянуть "нить" связи на каждый узел (триггер))? Вот поэтому хотел использовать ячейку памяти, чтобы один вход использовать в разных функциях. Надеюсь объяснил доходчиво.
Дмитрий правильно сказал - для этого есть именованая связь. Она органично заменяет собой тот жуткий костыль из мира LD, который используется в Степе.

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...x_tool_bar.htm

Я вам уже третий раз привожу ссылку на справку, это некоторый звоночек вам задуматься и всё же начать реализацию проекта с изучения инструмента, который вы используете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 11:54   #7
OBO
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меркерный бит (место в памяти для промежуточных результатов)

Все понял. Большое спасибо!
OBO вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024