Конвертер карты памяти в файл конфигурации Modbus Universal MasterOPC Server 32
Конвертер преобразует карты с Modbus адресами (*.map) формируемых средой разработки SmLogix в конфигурацию Modbus Universal MasterOPC сервера.
1) Распакуйте содержимое архива в любую папку на жестком диске и запустите файл SEGNETICStoUMS.exe 2) В окне конверта нажмите на кнопку "Файлы" и найдите на диске map файл с Modbus адресами Segnetics 3) Если файл будет корректно считан, в окне появится дерево со структурой тегов. 4) Снова нажмите кнопку "Файлы" и нажмите кнопку "Сохранить конфигурацию", сохраните конфигурацию в любую папку 5) Запустите Modbus Univesal MasterOPC сервер и откройте экспортированную конфигурацию. Подтвердите ее запись в папку программы. 6) В настройках COM-порта задайте номер порта, скорость, четность, стоп-биты 7) В настройках устройства Segnetics проверьте правильность адреса устройства 8) Нажмите на кнопку "Сделать стартовым", и проверьте опрос контроллера запустив ОРС в режим исполнения. Если необходимо собрать в одну конфигурацию несколько контроллеров Segnetics, то нужно поочередно создать OPC конфигурацию для каждого устройства, а затем используя штатные средства OPC сервера, произвести экспорт и импорт устройств. Видео по работе с Modbus Univesal MasterOPC server можно скачать со страницы загрузки OPC сервера: http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |