AutoSCADA (вентиляция) Вопросы и проблемы, связанные с АвтоСкадой (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.07.2016, 15:02 | #31 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA
Цитата:
А ключ нужно покупать у наших менеджеров __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.07.2016, 15:35 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA
писать на суппорт или на сэйл?
|
07.07.2016, 17:11 | #33 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA
Сэйл. Одно "но", ключ будет правильно учитывать только автоскадные проекты и точки. Если вы что-то своё накопипастили, то может случиться фэйл.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.07.2016, 17:29 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA
нет. я правил только коды конфига типа Sens в проекте. в автоскаду не лез.
|
07.07.2016, 17:35 | #35 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA
Цитата:
p.s. распробовал скайвент, понравилось. туда бы еще тренды - вообще бы красота была. |
|
07.07.2016, 21:13 | #36 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA
Цитата:
Если все делать ручками то в среднем выходит 30-36 точек на одну установку (приток, вытяжка, водяной нагреватель, фреоновый охладитель). __________________ Саня |
|
08.07.2016, 04:57 | #37 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA
Цитата:
В случае с Автоскадой не в упаковке/распаковке дело. Автоскада изначально генерирует установку со всеми возможными наворотами из Конструктора: ротором, вытяжкой, охладителем и прочее. Затем считывает код и ненужные элементы гасит, нужные двигает. Этим и обуславливается постоянное количество точек на 1 систему вне зависимости от реального состава установки. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
08.07.2016, 18:29 | #38 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA
Цитата:
автоскада пихает а...еное большое кол-во точек ненужных, руками пихать намного дешевле получается в конечном этоге |
|
01.11.2016, 10:17 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA
|
01.11.2016, 15:07 | #40 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA
Не понимаю вопроса, если честно)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |