Данный блок имеет вход Err где задается количество ошибок и выход Break, где выдается 1, если указанное количество превышено. Кроме выдачи 1 блок больше ничего не делает? Например не останавливает опрос?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2023, 11:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SlaveX

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Данный блок имеет вход Err где задается количество ошибок и выход Break, где выдается 1, если указанное количество превышено. Кроме выдачи 1 блок больше ничего не делает? Например не останавливает опрос?
Все блоки делают только то, что о них написано в справке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 10:07   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: SlaveX

Почему может быть ситуация - есть опрос, данные не обновляются, но ошибок на SlaveX нет? Допустим плата, которая опрашивается в сущности "колхоз", да, но она либо отдает данные, либо глючит, а значит либо данные должны меняться, либо ошибки должны быть, но ни того, ни другого?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 10:46   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: SlaveX

Вангую вопрос про модель контроллера, версию лоджика, версию прошивки контроллера, обновляли ли с форматированием.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 11:42   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SlaveX

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Почему может быть ситуация - есть опрос, данные не обновляются, но ошибок на SlaveX нет?
Присылаются неизменные данные. Как вы судите о проблеме? "Замершее" число не тождественно "необновляемости".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 11:43   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SlaveX

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Вангую вопрос про модель контроллера, версию лоджика, версию прошивки контроллера, обновляли ли с форматированием.
Можно еще добавить в проект блок Device link и посмотреть обмен.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024