По умолчанию Значение регистра при обрыве связи

Вопрос возник в связи с тем, что мне с одной установки на вторую нужно передать значение температуры наружного воздуха. Допустим она передается нормально и вдруг происходит обрыв связи - какое значение начнет читаться программой из указанного регистра? Последнее нормально полученное, 0, или что? Это чтобы реакцию установки на потерю связи предусмотреть.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2023, 14:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение регистра при обрыве связи

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Вопрос возник в связи с тем, что мне с одной установки на вторую нужно передать значение температуры наружного воздуха. Допустим она передается нормально и вдруг происходит обрыв связи - какое значение начнет читаться программой из указанного регистра? Последнее нормально полученное, 0, или что? Это чтобы реакцию установки на потерю связи предусмотреть.
Ноль-то с какого перепою?

Реакция делается через Device(link), либо через переменную HeartBeat. На форуме примеры давались многажды. Если не найдёте - пишите, поищу за вас


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024