здравствуйте форумчане!
делаю первые шаги в программировании (не судите строго)
Есть на сайте Segnetics программа под названием -
"example - построение иерархии меню.psl"
Я взял для основы данный пример. При активации функции "очистка журнала" все записи об авариях удаляются, но и аварии не устраненные больше не отражаются в журнале ни при каких махинациях, кроме как устранить причину аварии и заново её создать.
Не могу отследить, где (на каком этапе) засада.
В макрос Av_Scan (находится внутри макроса Scan v1.0) пришлось внести некоторые изменения, взятые из рабочей схемы: блок "логический DC" поменял на обычный "DC" с 2-мя входами. Это было необходимо, чтоб добавить количество аварий.
Ни где не нашёл блока "логический DC" на кол-во выходов больше 15.. может таких и нет..
Вот ссылка на измененный участок
подскажите, пожалуйста как исправить данный момент (актуальные аварии должны отражаться в журнале после его очистки)
rqzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 14:48   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии

Цитата:
Сообщение от rqzn Посмотреть сообщение
здравствуйте форумчане!
делаю первые шаги в программировании (не судите строго)
Есть на сайте Segnetics программа под названием -
"example - построение иерархии меню.psl"
Я взял для основы данный пример.
Какой контроллер вы используете? Ссылка ваша нерабочая, кстати.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 16:14   #3
rqzn
Новичок
 
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии

спасибо за внимание Arsie. контроллер SMH2010
Изображения
Тип файла: png Снимок.PNG (64.1 Кбайт, 44 просмотров)
rqzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 17:47   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии

Цитата:
Сообщение от rqzn Посмотреть сообщение
Ни где не нашёл блока "логический DC" на кол-во выходов больше 15..
Выделите блок, нажмите F1, откроется справка, в ней описана работа блока и как расширить количество выходов.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 19:40   #5
rqzn
Новичок
 
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии

!!!Разобрался!!!
завел сигнал очистки из макроса "журнал" на обнуление блоков RS-trig(R) в макросе Scan v1.0
Спасибо за участие
Изображения
Тип файла: png Снимок1.PNG (74.1 Кбайт, 31 просмотров)
rqzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 19:56   #6
rqzn
Новичок
 
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Выделите блок, нажмите F1, откроется справка, в ней описана работа блока и как расширить количество выходов.
Так я делал, но именно у того блока (насколько я понял, называется -логический DC) есть возможность выставить только от 1 до 15 выходов. У обычного DC (у которого 2 входа "en" и "addr" можно больше)
rqzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 23:24   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии

Цитата:
Сообщение от rqzn Посмотреть сообщение
Так я делал, но именно у того блока (насколько я понял, называется -логический DC) есть возможность выставить только от 1 до 15 выходов. У обычного DC (у которого 2 входа "en" и "addr" можно больше)
DC - коммутатор обратный MUX
если приглядеться к свойствам, то можно кое-что заметить

ага?

p.s.
ха, кстате, прикол, у дц смш2010 255 концов, а у дц смш4 уже 512.
3.33.227
как так?
Изображения
Тип файла: png 2021-05-19 02-21-43 Задание свойств блока (2).png (8.3 Кбайт, 16 просмотров)
Тип файла: png 2021-05-19 02-21-53 Задание свойств блока (2).png (7.4 Кбайт, 17 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 22:24   #8
rqzn
Новичок
 
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии

[QUOTE=LordN;65991]DC - коммутатор обратный MUX
если приглядеться к свойствам, то можно кое-что заметить

ага?

да я вот про какой блок имел ввиду:

от куда он взялся и можно ли у него увеличить кол-во выходов?
Изображения
Тип файла: png Снимок2.PNG (89.2 Кбайт, 23 просмотров)
rqzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2021, 07:02   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии

[QUOTE=rqzn;66016]
Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
DC - коммутатор обратный MUX
если приглядеться к свойствам, то можно кое-что заметить

ага?

да я вот про какой блок имел ввиду:

от куда он взялся и можно ли у него увеличить кол-во выходов?
это "старый" dc блок, используется в конструкторских проектах для "оптимизации"

его надо заменить на такой же из фбд-библиотеки актуального лоджика.
правда перед этим неплохо бы убедиться, что он будет работать так же, а не как-то иначе


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2021, 17:46   #10
rqzn
Новичок
 
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии

[QUOTE=LordN;66018]
Цитата:
Сообщение от rqzn Посмотреть сообщение
это "старый" dc блок, используется в конструкторских проектах для "оптимизации"

его надо заменить на такой же из фбд-библиотеки актуального лоджика.
правда перед этим неплохо бы убедиться, что он будет работать так же, а не как-то иначе
заменил уже. спасибо. работает
схему указал в #3 сообщении темы

Последний раз редактировалось rqzn, 20.05.2021 в 17:48 Причина: указал на схему
rqzn вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024