Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.11.2020, 18:22   #1
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Изменение выхода АО 0... 10В на 0... 5В (решено)

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста макрос , чтобы изменить аналоговый выход 0... 10В на 0... 5В. Вроде где то было.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2020, 18:53   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение выхода АО 0... 10В на 0... 5В

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста макрос , чтобы изменить аналоговый выход 0... 10В на 0... 5В. Вроде где то было.
Этот макрос называется блок DIV. Деление. Поделив что-либо на 2 вы получите половинку от этого чего-либо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2020, 19:34   #3
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Изменение выхода АО 0... 10В на 0... 5В

Спасибо
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 19:06   #4
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Изменение выхода АО 0... 10В на 0... 5В

Поделил на 3. Подключал ттр G3MB-202P .
На 5 В перегрузка АО.
Прикручивал 3 поз. привод к выходам АО
Если кому то понадобится.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024