Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.04.2014, 11:12   #1
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию управление электрокотлом

Подскажите плз. как реализовать задачу поддержания температуры в помещении изменяя температуру котловой воды.
Предполагаемое оборудование:
Эл. котел
Pixel-25
ТТР
Датчик t в помещении
Датчик t котловой воды
Циркуляционный насос
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 11:37   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление электрокотлом

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Подскажите плз. как реализовать задачу поддержания температуры в помещении изменяя температуру котловой воды.
Предполагаемое оборудование:
Эл. котел
Pixel-25
ТТР
Датчик t в помещении
Датчик t котловой воды
Циркуляционный насос
Дкмаю, вам нужно сделать вентиляционный проект с электрокалорифером и датчиком в помещении. Датчик котла будет у вас датчиком температуры воздуха в канале, а датчик помещения будет датчиком помещения)

Насос подключите к выходу на приточный вентилятор.

В результате вы получите ровно то, что вам нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 11:39   #3
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Помещение типа коттедж. Т.е. инерционность достаточно высокая.

Спасибо. Так примерно и думал

Последний раз редактировалось Arsie, 28.05.2014 в 13:14
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 12:06   #4
Mike62
Новичок
 
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление электрокотлом

а не подскажите как можно сделать чтобы во время отсутствия в доме(например через сухой контакт) температура опускалась например до 5-10 градусов а в присутствии 20-25 градусов. Или можно было управлять с сотового телефона?
Mike62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 15:54   #5
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление электрокотлом

Температуру в помещении нельзя опускать ниже точки росы, ибо сразу везде будет конденсат.
А так то можно - через дискретный вход смену уставки.
Хоть через сигнализацию GSM, хоть любым другим способом.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 10:56   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: управление электрокотлом

Управление с сотового телефона:
Контроллер 2Gi(или trim) + gsm модем. В проекте настраиваются смски и уставки (там всё "из коробки", не трудно настроить). Пишете ему смс, он реагирует должным образом.

На сухом контакте ещё проще (не нужен модем).

По поводу точки росы - это смотря какой у вас котёл.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Arsie, 21.11.2016 в 11:55
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 11:43   #7
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление электрокотлом

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
По поводу точки росы - это смотря какой у вас котёл.
Судя по всему имелась ввиду точка росы комнатного воздуха. И конденсат соответственно не в котле, а в самой комнате.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 11:48   #8
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление электрокотлом

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Судя по всему имелась ввиду точка росы комнатного воздуха. И конденсат соответственно не в котле, а в самой комнате.
Естественно в комнате. Чтобы не получать плесень и отваливающиеся обои и краску, температуру в помещении нельзя снижать ниже точки росы.
Вычислить её можно по температуре и влажности в помещении.

А там хоть Pixel с внешним модулем (сигнализацией) GSM, хоть 2Gi(или trim) + gsm модем.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 05:14   #9
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление электрокотлом

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Управление с сотового телефона:
Контроллер 2Gi(или trim) + gsm модем. В проекте настраиваются смски и уставки (там всё "из коробки", не трудно настроить). Пишете ему смс, он реагирует должным образом.

На сухом контакте ещё проще (не нужен модем).

По поводу точки росы - это смотря какой у вас котёл.
пример такого проекта можете дать?
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 10:50   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: управление электрокотлом

В самом простом случае (из разряда Hello World) - это вот так.
Изображения
Тип файла: png конфиг.png (36.7 Кбайт, 115 просмотров)
Тип файла: png конфиг 2.png (3.7 Кбайт, 160 просмотров)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 19:53   #11
Mike62
Новичок
 
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление электрокотлом

Trim 1060 и pixel в такой связке будут работать с модемом?
Mike62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 10:53   #12
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: управление электрокотлом

Смотря что вы подразумеваете. У трима есть стандартный интерфейс rs-485 с протоколом modbus rtu. У пикселя он тоже есть. Трим может принимать и передавать данные. Пиксель тоже может. Однако, пиксель не может работать с модемом. Но модем можно подключать к триму и на основе данных с пикселя - передавать смс.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 11:39   #13
Mike62
Новичок
 
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление электрокотлом

Возможно ли к Триму 1060 подключить USB-модем так как у него нету USB у него microUSB?
Mike62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 11:46   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление электрокотлом

Цитата:
Сообщение от Mike62 Посмотреть сообщение
Возможно ли к Триму 1060 подключить USB-модем так как у него нету USB у него microUSB?
Нет. Модем включается только в большой USB.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 11:50   #15
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: управление электрокотлом

Извиняюсь, забыл что у вас настенный трим. Он на маленьком разъёме не поддерживает модемы.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024