Старый 12.01.2022, 12:57   #151
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. без с++ она тоже работать не будет или там уже рабочий код?
Пример с С++ был только в начале темы. Там дальше все на PHP.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 26.01.2022, 10:13   #152
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
День добрый.

Решил выложить свой вариантик SCADA на PHP с опросом по modbus TCP.

Основная идея - получение XML фаилика на лету из PHP и работа с данными по именам переменных из таблицы контроллера не задумываясь о типах.
Ну и дополнительно возможность использования проекта как на борту контроллера так и на внешнем сервере.

Файл class_2GiMbusTcp.php сделан на основе раннее указанной французской версии, естественно с доработками.

Данные по именам и типам переменных, а также по IP параметрам 2Gi читаются из файла load_files.map проекта.

В случае использования на внешнем сервере этот файл нужно скопировать из контроллера в папку scada на сервере.
Также в этом случае в файле Data2Gi.php нужно указать IP адрес контроллера (там есть пример в закоментированной строчке)

Загрузка файлов описана в в начале темы. И естественно в проекте Лоджика нужно поменять IP параметры контроллера.
что надо делать чтобы на смш4 заработало хоть как-то?
загрузил упакованный сайт в сайты в смконфиге
добавил в проект блоки и переменные из DemoPHP
сайт в списке появился, но при попытке его вызвать - 404 - Not Found
Изображения
Тип файла: png 2022-01-26 13-13-25 Скриншот экрана.png (24.7 Кбайт, 26 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 11:11   #153
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
что надо делать чтобы на смш4 заработало хоть как-то?
загрузил упакованный сайт в сайты в смконфиге
добавил в проект блоки и переменные из DemoPHP
сайт в списке появился, но при попытке его вызвать - 404 - Not Found
Прикрепили бы свой проект с сайтом...


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 11:58   #154
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Прикрепили бы свой проект с сайтом...
https://disk.yandex.ru/d/vznjWAysVcW5dg
я в самом сайте что-то не настроил похоже, ибо не совсем понял что именно нужно сделать
надо снять комментарии и прописать свой ip сюда?
Изображения
Тип файла: png 2022-01-26 15-00-21 Lister - [C Users Lev AppData Local Temp _tc Data2Gi.php].png (9.7 Кбайт, 25 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 12:12   #155
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сайт в списке появился, но при попытке его вызвать - 404 - Not Found
Ну статика должна быть видна даже если оставить только index.html

1.jpg

Цитата:
надо снять комментарии и прописать свой ip сюда?
Тут не надо ничего трогать если порт 502 и адрес MB 1
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 12:25   #156
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну статика должна быть видна даже если оставить только index.html

Вложение 10262


Тут не надо ничего трогать если порт 502 и адрес MB 1
один косяк нашел, исправил
остался вопрос с ip


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 12:29   #157
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Вы неправильно формируете архив. Если по фтп зайти в контроллер в папку сайта, можно увидеть, что весь сайт находится в папке scada. Перемещение всех файлов на уровень выше решило проблему. Создайте новых архив, только не папки, а именно файлов.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 12:35   #158
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

С языка сорвал.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 12:42   #159
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы неправильно формируете архив. Если по фтп зайти в контроллер в папку сайта, можно увидеть, что весь сайт находится в папке scada. Перемещение всех файлов на уровень выше решило проблему. Создайте новых архив, только не папки, а именно файлов.
с этим я уже разобрался.

остался вопрос по IP


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 12:51   #160
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
остался вопрос по IP
Если сайт на контроллере то по умолчанию используется localhost.
Ничего трогать не надо.

На самом деле надо бы переписать примерчик под новые реалии (API)
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 12:54   #161
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Если сайт на контроллере то по умолчанию используется localhost.
Ничего трогать не надо.

На самом деле надо бы переписать примерчик под новые реалии (API)
только ничего не выводит

https://disk.yandex.ru/i/Dab1kWVZ9oCZiA


Добавлено через 11 минут


Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Пожалуйста)
вот эту я тоже пробовал, тоже самое


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 13:30   #162
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
только ничего не выводит
Не выходит увидеть значения?

Цитата:
На самом деле надо бы переписать примерчик под новые реалии (API)
Мне кажется это даже проще, чем заставить этот пример работать в текущей вариации.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 14:07   #163
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Не выходит увидеть значения?
да, не получается


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 11:55   #164
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Доработанный для старшеньких вариантик
(архив scada_corr.zip и проект с архивом SCADA_Demo.psl).
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 12:55   #165
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Доработанный для старшеньких вариантик
(архив Вложение 10293 и проект с архивом Вложение 10294).
Картинку бы растягивать, хотя это демо же.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 01.02.2022 в 13:19
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 13:29   #166
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

вариант для смш4
я его получил от ATS, хотя он где-то тут тоже был, в таком или похожем виде.
у этого варианта главное отличие в том что он использует только HTML и переменные для связи проект-сайт могут как модбас, так и мем.

проект https://disk.yandex.ru/d/WRTSi44EnGukJg
Вложения
Тип файла: zip up.zip (72.7 Кбайт, 34 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 14:01   #167
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Картинку бы растягивать, хотя это демо же.
Ну это надо на SVG делать. Растровую графику растягивать хреново.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вариант для смш4
я его получил от ATS, хотя он где-то тут тоже был, в таком или похожем виде.
Ну на самом деле взято здесь и обработано рашпилем.
И это тоже только демо.

P.S. LordN спасибо за возможность проверить это на его смш4
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 19:23   #168
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Ну и последний вариант демки (Scada API.zip) под новые реалии.
Проектик чуть выше у LordN.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024