По умолчанию Осушитель

В составе вентустановки имеется осушитель, который нужно либо включать, либо выключать. В конструкторе нет осушителя. Возникает вопрос: Как мне им управлять?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 16:17   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Осушитель

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
В составе вентустановки имеется осушитель, который нужно либо включать, либо выключать. В конструкторе нет осушителя. Возникает вопрос: Как мне им управлять?
Дописать в проект управление осушителем.

Если это бассейн, то включать осушитель при пуске вентилятора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 16:26   #3
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Осушитель

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если это бассейн, то включать осушитель при пуске вентилятора.
Нет, это не бассейн. Это сверхчистое помещение, в котором круглый год должна поддерживаться влажность 25-30 %. Вот и установлен осушитель. Осушитель до безобразия тупой! либо вкл, либо выкл + немного защит. (На соседнем помещении осушитель "умный", ему только дай разрешение на включение, а свою мощность он сам регулировал, так с ним проблем небыло)
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 16:48   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Осушитель

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Нет, это не бассейн. Это сверхчистое помещение, в котором круглый год должна поддерживаться влажность 25-30 %. Вот и установлен осушитель. Осушитель до безобразия тупой! либо вкл, либо выкл + немного защит. (На соседнем помещении осушитель "умный", ему только дай разрешение на включение, а свою мощность он сам регулировал, так с ним проблем небыло)
Ну так допишите алгоритм-то.

Алгоритм тоже тупой до безобразия:

1) Если вентилятор включен и влажность выше уставки - включение осушителя

2) Если отказ осушителя или влажность ниже уставки - отключение осушителя


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 08:37   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Осушитель

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну так допишите алгоритм-то.
Или, если сами не силах, обратитесь за помощью к тому, кто Вам доработает алгоритм.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 05:39   #6
artur
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Осушитель

Гигростат комнатный или канальный в помощь, если в программе лазить неохота.
artur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 14:58   #7
viaduc
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Осушитель

А если:
1)выбрать в конструкторе "Увлажнитель-ороситель"
2)В секвенсор(h) Seq(h) поменять местами уставку и влажность:
На "Уставка"=Д Влажность, на "Датчик"=Уставка h

Arsie что думаете? Просто Секвенсоры закрыты. Спасибо
viaduc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 18:11   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Осушитель

Цитата:
Сообщение от viaduc Посмотреть сообщение
А если:
1)выбрать в конструкторе "Увлажнитель-ороситель"
2)В секвенсор(h) Seq(h) поменять местами уставку и влажность:
На "Уставка"=Д Влажность, на "Датчик"=Уставка h

Arsie что думаете? Просто Секвенсоры закрыты. Спасибо
выбрать охладитель, включить поддержание влажности, этот канал использовать для осушения.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024