|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.08.2017, 08:36 | #31 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?
Это недокументированные блоки. Встречаются в конструкторских программах. Если опыта мало, лучше их не использовать. Особенно for-endfor.
|
18.08.2017, 11:10 | #32 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?
Лучше их вообще не использовать, если хватает ресурсов контроллера для выполнения программы с обычными блоками.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.08.2017, 11:22 | #33 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?
А по прайсу вроде разная?
__________________ RTFM |
18.08.2017, 11:30 | #34 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.08.2017, 12:49 | #35 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?
Цитата:
По-моему, главный аргумент в импортозамещении - это добавленная стоимость, которая формируется на территории РФ, а не территории "вероятного противника")) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.08.2017, 13:20 | #36 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?
А SMH2G еще производится? Или в новые проекты лучше закладывать SMH4 ?
|
22.08.2017, 14:40 | #37 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?
Это совсем другой контроллер на совсем другой элементной базе. Его процессор не поддерживает шифрование и не попадает под санкции.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.08.2017, 20:58 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?
|
14.01.2022, 16:19 | #39 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?
Нашел в закромах списания оборудования спаленый 2gi. При разборе увидел сгоревший вход питания, причем выгорание было такой силы, что выгорела дорожка. Нельзя ли отдельно купить эту основную плату ?
|
14.01.2022, 16:37 | #40 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?
Не знаю, манагеров нужно спрашивать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.01.2022, 17:05 | #41 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?
|
14.01.2022, 17:11 | #42 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |