|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.03.2009, 14:23 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: модули расширения для Пихселя
Согласно инструкции по МР (http://www.segnetics.com/images/Prod...%A0_rev_11.pdf) в разделе "Влияние на FBD проект" касательно модулей расширения (МР) сказано: "время реакции FBD-программа равно 3 тика FBD программы".
Правильно ли я понимаю, что если составлена программа с использованием МР DI, МР DO и организована прямая программная связь DI с DO, то реакция DO МР на сигнал от DI МР наступит спустя 6 тиков Последний раз редактировалось lau, 03.03.2009 в 14:34 |
03.03.2009, 14:59 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: модули расширения для Пихселя
Не 6 тиков, а всего 2-3, как повезет (если в программе фильтрации дребезга нет)
В первом тике изменяется DI, в конце тика тика информация с МР передается в область данного МР в контроллере. Во втором тике контроллер программно копирует информацию из области одного МР в область другого, в конце тика контроллер передает область другого в МР. В третьем тике изменяется DO в другом МР. Если в первом тике DI изменился в самом конце тика, прямо перед передачей информации в контроллер, время реакции будет меньше. Если в первом тике DI изменился в самом начале тика, сразу после передачи информации в контроллер, время реакции будет больше. |
25.03.2010, 14:39 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: модули расширения для Пихселя
Цитата:
Если кинуть перемычку с выхода МР на его же вход, то включив в программе этот выход реакцию вы увидите не больше, чем через 3 цикла программы. Соответственно, если организована прямая программная связь DI с DO, то реакция DO МР на сигнал от DI МР наступит спустя 1, 2 или 3 тика. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.03.2010, 14:41 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: модули расширения для Пихселя
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|