|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.06.2013, 14:30 | #1 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Опрос 10 модулей
Цитата:
Вы задали вопрос: "Могу ли я поднять 10 блинов?". На этот вопрос невозможно ответить, т.к. не указан вес одного блина. Теперь перейдём к модбасу. Мера веса в нём - запрос. Не устройство, не переменная. А запрос. Проводя понятные аналогии: запрос равен весу. Устройство равно блину. А количество переменных - всего лишь форма блина. Он может быть круглым, квадратным, восьмиовальным. Но вес его от этого никак не изменяется. Одно устройство может обслуживаться одним запросом. Может двумя. Может сотней. В одном запросе может быть одна переменная. Может быть две. А может быть и несколько сотен и даже тысяч. Составьте в SMLogix карты памяти своих модулей. Сложите полученное количество запросов и задайте верный вопрос: "Сможет ли SMH-2Gi обслужить ХХХ запросов?". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 13:07 |
|