Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.04.2019, 09:48   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Время наработки подсветки

Не нашел в руководстве пользователя информации. Есть ли у подсветки экрана SMH4 время наработки на отказ? К примеру у жк-панелей Weintek есть такой параметр - 30 000 часов, это чуть меньше, чем 3,5 года. Поэтому в своих программах я это учитываю и гашу дисплей при неиспользовании. А как с этим у SMH4 (ну и до кучи - у ТРИМ)? Срок жизни подсветки равен сроку службы контроллера?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 11:10   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время наработки подсветки

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Не нашел в руководстве пользователя информации. Есть ли у подсветки экрана SMH4 время наработки на отказ? К примеру у жк-панелей Weintek есть такой параметр - 30 000 часов, это чуть меньше, чем 3,5 года. Поэтому в своих программах я это учитываю и гашу дисплей при неиспользовании. А как с этим у SMH4 (ну и до кучи - у ТРИМ)? Срок жизни подсветки равен сроку службы контроллера?
Думаю, не считали. По даташиту, светодиоды подсветки на номинальном токе служат 10 лет. Максимальная яркость дисплея - это их номинальный ток.

Какая при этом наработка на отказ, я не знаю, в даташите нет нужной информации. Не думаю, что у вейнтека какие-либо иные светодиоды и более полная документация. Скорее всего подсветке просто "назначили" наработку в пределах наработки самого устройства.

PS. Уточню, причём строго уточню(!), что у светодиодов время жизни крайне коррелирует с температурой их корпуса. Мы при разработке опираемся на внутреннюю температуру "дисплейных" приборов 65С. Раньше опирались на 55С, этого было недостаточно - пример подсаживающихся подсветок 2Gi и уплывающих экранов Пикселя.

PPS. У Трима можно включить энергосбережение, хотя бы даже для того, чтобы спускать её на шаг ниже. Это делает подсветку буквально вечной.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 14:01   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время наработки подсветки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

PPS. У Трима можно включить энергосбережение, хотя бы даже для того, чтобы спускать её на шаг ниже. Это делает подсветку буквально вечной.
Ну так и подсветкой SMH4 тоже можно управлять. А я вот задумался - а нужно ли?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 14:09   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время наработки подсветки

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну так и подсветкой SMH4 тоже можно управлять. А я вот задумался - а нужно ли?
Я бы управлял хотя бы из мысли, что светодиоды хоть и несильно, но греются. Если климат внутри шкафа изначально плох, то отключение светодиодов продлит жизнь всему прибору.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 14:11   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время наработки подсветки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я бы управлял хотя бы из мысли, что светодиоды хоть и несильно, но греются. Если климат внутри шкафа изначально плох, то отключение светодиодов продлит жизнь всему прибору.
Может тогда это стоит включить в мануал? И написать пример как это реализовать (а то и готовый макрос для людей сделать)? Если уж бороться за энергоэффективность и продолжительность использования техники? Для интереса сегодня посмотрю температуру внутри контроллера у своего SMH4 в котельной и сделаю отключение подсветки и проверю температуру на следующий день...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 14:15   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время наработки подсветки

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Может тогда это стоит включить в мануал?
Это имеет значение только в запредельных режимах, т.е. когда горячее разрешённого в РЭ.



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
И написать пример как это реализовать (а то и готовый макрос для людей сделать)?
Какой макрос? Движочек в сисменю передвинуть, в РЭ написано и нарисовано.



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Для интереса сегодня посмотрю температуру внутри контроллера у своего SMH4 в котельной и сделаю отключение подсветки и проверю температуру на следующий день...
А вот это будет очень интересный опыт


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 15:45   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время наработки подсветки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какой макрос? Движочек в сисменю передвинуть, в РЭ написано и нарисовано.
Действительно... по дефолту эту функцию "с завода" включенной нельзя оставить?
А макрос программный... который бы совсем отключал подсветку по истечении таймаута и зажигал бы при прикасновении в любую часть экрана.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 15:50   #8
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время наработки подсветки

Блок Device (Hardware) управляет подсветкой
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 16:00   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время наработки подсветки

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Действительно... по дефолту эту функцию "с завода" включенной нельзя оставить?
А макрос программный... который бы совсем отключал подсветку по истечении таймаута и зажигал бы при прикасновении в любую часть экрана.
Макрос хуже. Выполнить это может без проблем, но заблокировать прохождение касания в тёмный экран не может.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 17:16   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время наработки подсветки

Включил энергосберегающий режим. За час температура внутри контроллера упала на 1 градус (с 40 до 39). Посмотрим что будет завтра.
Почему этот режим "по умолчанию" не включен?
PS еще вопрос не в тему... у меня SMH4 стоит дома и управляет собственной котельной. Работает уже около 8 месяцев. За это время наблюдались "глюки":
- Периодически не работает системное меню (перезагрузка помогает). Сегодня вместо системного меню был черный экран. В прошлый раз оно открылось но по нему невозможно было перемещаться.
- Периодически срабатывает авария - перегруз аналогового выхода. При этом на модуле МС не задействовано ни одного аналогового выхода... Серийный номер и версию ПО могу сказать позже... "навскидку" это лечится обновлением ПО?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 17:30   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время наработки подсветки

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Серийный номер и версию ПО могу сказать позже... "навскидку" это лечится обновлением ПО?
Думаю да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 11:42   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время наработки подсветки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаю да.
сегодня утром температура также 39... а через полчаса опять не запускается системное меню....
не перешиваю ПО контроллера потому что все ждал стабильную версию лоджика 29... а теперь оказывается нужно ждать 30-ый...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 12:27   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время наработки подсветки

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
сегодня утром температура также 39... а через полчаса опять не запускается системное меню....
А в какой точке вы измеряете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 12:47   #14
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время наработки подсветки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А в какой точке вы измеряете?
В какой точке измеряет контроллер? Это я смотрю температуру внутри контроллера, которую он показывает в системном меню.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 12:55   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время наработки подсветки

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
В какой точке измеряет контроллер? Это я смотрю температуру внутри контроллера, которую он показывает в системном меню.
Это температура процессора. Самая горячая точка. Но даже и она отреагировала на подсветку)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024